Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, почему на подстанциях не включают в параллельную работу ТСН, даже если оба тр-ра идентичны по характеристикам.
с2н5он
а зачем? или гасить так всё?
gomed12
Цитата(SlavikProekt @ 8.4.2025, 9:46) *
Подскажите, пожалуйста, почему на подстанциях не включают в параллельную работу ТСН, даже если оба тр-ра идентичны по характеристикам.

Видимо категория надежности 1 или 2 и питаются от 2-х независимых источников питания.
Ваня Иванов
Цитата(SlavikProekt @ 8.4.2025, 9:46) *
...почему на подстанциях не включают в параллельную работу ТСН...
В целях экономии.
Sist
На подстанциях не включают в параллельную работу ТСН, потому что это может привести к перегрузке оборудования.

Это связано с тем, что при параллельной работе может произойти обратная трансформация с секции более загруженной на секцию менее загруженную.
gomed12
Обычная рабочая схема подключения: основная и резервная секция.
Питание от 2-х независимых ИП (основной и резервный ТСН), авт. переключение при аварии на резервный ИП, который всегда в горячем резерве.
Выполняют секционирование шин для локализации аварий и упрощения обслуживания.
Roman D
При необходимости перехода на другую секцию шин ТСНы включаются в параллель по низкой безболезненно.
gomed12
Кратковременно так обычно и делают.
ТС скорее всего интересует длительное включение при питании от независимых источников.
Есть несколько причин.
1.Неконтролируемые переходные процессы и броски токов намагничивания у каждого трансформатора будут свои, что могут вызвать броски напряжения и тока опасные для изоляции трансформаторов.
2. С разными частотами понятно, будут прыгать напряжения и токи в сети, что может привести к повреждениям оборудования в цепях собственных нужд.
3. При таких неисправностях будут "плавать" остальные параметры допускающие параллельную работу трансов.

4. Да и как сказано выше, есть риск обратной трансформации при асимметрии нагрузок, как бы один из трансформаторов может перейти в режим потребления, как нагрузка.
Возможно есть и другие причины.
Roman D
Речь не об обратной трансформациях, а об том, что собственные нужды - на первом месте. Ибо без них - нет подстанции.
gomed12
На первом месте для функционирования крупных электростанций и подстанций, понятно.
Говорю о негативных последствиях параллельного включения ТСН, запитанных от независимых источников питания. Если не допустить такую работу и проблемы не будут.
Для небольших подстанций необходимости в ТСН отсутствует, т.к. используется отпайка от низковольтных секций основных трансформаторов с щитом АВР.