Цитата(Олега @ 13.5.2025, 18:10)

... 17,31 тоже вписывается в 19,56 А, производитель гарантирует срабатывание...
На колу мочало - начинаем всё сначала!
Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2025, 16:21)

...кухня имеет мощность нагрузки 4,5 кВт при напряжении 230 В. При этом сила тока составит: 4500/230=19,56 А. Делим 19,56 А на 1,45 и получаем 13,49 А - значит подойдёт АВДТ с номиналом В16А+30мА. Тепловой расцепитель этого аппарата гарантированно сработает при токе нагрузки 16×1,45=23,2 А примерно через час...
Теперь проверим вариант расчёта, предлагаемый
Олега. Не буду повторять всю галиматью, изложенную им выше, а только попытаюсь продолжить вместо него выбор аппарата защиты...
Итак,
Олега предлагает разделить номинальный ток нагрузки
19,56 А на коэффициент несрабатывания
1,13 теплового расцепителя. При этом получается расчётный ток
17,31 А. Далее
Олега нигде не объясняет "чайнику", какой номинал АВ следует правильно выбрать на основе полученного расчётного тока - либо ближайший больший стандартный номинал
20 А (что наиболее логично с точки зрения "чайника"), либо ближайший меньший стандартный номинал
16 А (полученный согласно расчёта
Вани Иванова)...
Что будет, если "чайник" всё же выберет ближайший больший стандартный АВ номиналом
20 А? Тепловой расцепитель этого АВ
никогда не сработает при длительном токе нагрузки 20×1,13 = 22,6 А т.е. при мощности нагрузки 22,6×230 =
5198 Вт (5,2 кВт).
Определим, при каком токе нагрузки тепловой расцепитель этого АВ сработает гарантированно? Считаем снова: 20×1,45 =
29 А, т.е. при мощности нагрузки 29×230 = 6670 Вт (или
6,67 кВт), что почти в полтора раза превышает номинальную нагрузку кухни равную всего 4,5 кВт!