Добрый вечер.
Формально Вы правы и это подтверждается цитатой, приведенной в посте
Dima2007. Собственно, это п.16.10 и 16.11 СП 31-110-2003, и доказывать особенно больше ничего не нужно- пусть доказывают Вам, если охота опровергать официальные документы. Единственно, проверьте-распространяется ли сей документ на Ваш случай с точки зрения его раздела "1.Область применения".
Ну, а по Малинину-Буренину:
1. Если по отношению к току КЗ автомат (кстати, а почему именно только дифференциальный?) включен последовательно с защищаемой цепью, то вроде бы нет большой разницы, где он установлен (если только ток КЗ не возник в самом счетчике ввиду его неисправности). Т.е. в данном случае (КЗ на котле) не видно существенных различий в развитии процесса защиты счетчика-
1.1. Возникает КЗ в нагрузке (котёл)
1.2. Развивается ток КЗ во всей последовательно соединенной цепи: генератор напряжения-АВ-счетчик-нагрузка.
1.3. Происходит одно из трех событий- либо успевает сработать АВ, либо выходит из строя счетчик, либо отгорает что-нибудь ненужное в котле

(см характеристики каждого прибора).
Выход из строя генератора напряжения опустим.