Здравствуйте!
Прошу помочь в решении следующего вопроса: Был произведен вынос щита коммерческого учета элетроэнергии из садового дома на ж/б опору. При этом произведен опуск питания по ж/б опоре к щиту учета и подъем линий по ж/б опоре отходящих линий. Крепление осуществлено непосредственно к ж/б опоре стальными хомутами. Энергетик на основании ПУЭ-7 п 2.4.30 требует привести состояние кабельной линии в соответствие: Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см. Есть мнение о неприменимости указанного пункта к этой ситуации. (с необходимостью поместить провода в гофру согласен)