Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужнали стажировка и дублирование при переводе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


АннА77
Здравствуйте! Помогите разобраться
У нас станция на ней работает мастер, диспетчер (по сменно 4 чел) и эл.монтер все допущены как оперативно-ремонтный персонал. Пришла пора отпусков как провести правильно совмещение по документам. Эл.монтер будет совмещать диспетчера, надо ли ему проводить обучениние по новой должности свытекающей стажировкой и проверкой знаний и дублирование. Или достаточно провести дублирование и допустить к самостоятельной работе.
Гость_незнайка_*
Эл.монтер будет совмещать диспетчера, надо ли ему проводить обучениние по новой должности свытекающей стажировкой и проверкой знаний и дублирование.
+ издать ОРД
Гость_незнайка_*
право ведение оперативных переговоров
итд
АннА77
И проводить проверку знаний? а с удостоверением как быть?
Гость_незнайка_*
проводить проверку знаний .
Удостоверений 2 шт
оперативно - ремонтный персонал
диспетчерский персонал
АннА77
два удостоверения иметь запрещено
Гость_незнайка_*
где написано ?
АннА77
Встречный вопрос. а где сказано что на каждый персонал можно делать удостоверение icon_surprised.gif
с2н5он
удостоверение выдается персоналу каким он принят на работу, другие права даются локальными нормативными актами
gomed12
Цитата(АннА77 @ 4.9.2025, 12:40) *
Эл.монтер будет совмещать диспетчера, надо ли ему проводить обучениние по новой должности

1. Необходимо, чтобы по ДИ на должность диспетчера мог назначаться работник рабочей профессии, иначе это все противозаконно.
2. В ситуации, если требования к образованию одинаковое, то для возможности совмещения электромонтером диспетчера необходимо последнему пройти обучение во время стажировки, дублирование и допуск.
3. Необходимо издать (обновить, дополнить) приказ на ответственных лиц, которым дано право выполнения работ в ЭУ, где в списках диспетчеров должна присутствовать ФИО электромонтера.
4. Группа по ЭБ присваивается наибольшее, но по ОРД на ответственных лиц, он будет выполнять только те работы в ЭУ, в списки которые он включен, независимо от величины группы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.