15.12.2007, 23:11
Привет! Около года назад прикупили этот мост для измерений тангенса диэлектрических потерь! Аппарат отличный, особенно после Р5026, цифровой, более компактный и тд. Но некоторые непонятки всеже появляются. При замерах иногда измерительный блок выдает значение тангеса со знаком минус! Вся доступная документация была досконально проштудирована, но ответ-что означает сей минус, и с чем его едят-найден не был! Поделитесь своими соображениями на этот счёт. И ещё! У этого аппарата есть "Режим смены фаз", который должен использрваться при сильном влиянии электромагнитного поля (проще говоря - наведенка). Не совсем понятно какие именно фазы надо менять?
Серенький
17.12.2007, 10:34
Возможно, под сменой фаз понимается вариант измерения в два этапа: со сменой полярности измерительного тока?
Так оно и есть: измерения идут как-бы в 2 этапа. 1) при положительной полярности подоваемого на объект исп. напряжения
2) при отрицательной полярности
Далее Мост расчитывает как бы средний результат измерения (исключающий наводку).
Этот режим исп. если есть сомнения на счет "наводки".
По поводу отрицательного тангенса. Неоднократно такое змечалось. Предпологаем, вызвано искажением входного напряжения сети. "-" тангенс - это не нормальная ситуация с замером.
Смена фаз в приборе ручная- Выключил питание поменял "питающую" фазу.
На ПС с большим количеством наводок(неоднородных), смена фаз не поможет. Единственное решение(для себя), если приходится производить измерения, как правило, при наведенном наприжении- смена прибора:Тангенс 2000. Он "тупо" мереет на другой частоте( на двух) и уходит от наводок.
И по поводу "-" тангенса.
Сколько не мерял- это показатель наличия наводки.(может у кого и други случаи были). На ПС 330кВ доходит до -20%.
В прошлом месяце, в составе новой ЭТЛ получили данный мост. В комплекте к нему идет Многозначная Коммутируемая Мера Емкости. В документации к мосту не смог найти для чего предназначен данный девайс

. Кто владеет СА... , просвятите
Shapiton
16.12.2008, 12:27
"Эта мера применяется при поверке моста. При непосредственном измерении параметров объекта она не используется."
Так мне ответил дилер.("Брис")
Дилер прав. Используется при поверке моста. С мостом должен был быть документ "Мост СА-7100-2. Методика поверки"
Спасибо. Такой-же ответ получил и с завода.
"Многозначная коммутируемая мера емкости (МКМЕ) используется при
поверке моста СА7100-2. Методика поверки моста разработана таким
образом, чтобы поверку можно было осуществить в любом региональном
центре стандартизации и метрологии, опираясь на распространенные
измерительные приборы и средства поверки. Меры, которых, как
правило, не хватает в региональных центрах, мы добавили в комплект
моста в виде отдельного устройства - МКМЕ."
Уважаемые коллеги, занимаюсь высоковольтными испытаниями и измерениями. Обслуживаем ПС-110,220,500кВ. Основные замеры это замеры изоляционных характеристик оборудования. В основном это тангенс, емкость, сопр. изоляции. Работаю и СА-7100-2, ТАНГЕНСОМ-2000 и Р-5026. Не давно столкнулся с такой проблемой. При измерения тангенса. и емкости прибором СА-7100-2 на ПС-500кВ. с помощью передвижной эл.лаборатории (ЛВИ-3) при поднятии напряжения на испытуемый объект (ТТ-500кВ.) заметил расхождения в напряжении на блоке управления СА-7100-2 и киловольтметром установленным в машине на блоке ИДП. Причем довольно ущутимые. На СА-7100-2 показывает например 4кВ., а на киловольтметре 9,5кВ. Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте в чем причина. По нормальному такого расхождения не должно быть. В настоящий момент проблема существует даже на ПС -110,220кв
Гость_Прохожий_*
12.10.2010, 11:49
В условиях значительных помех отрицательные значения тангенса вполне могут иметь место. Для получения результата, близкого к достоверному надо провести два измерения со сменой фазы питающего напряжения и взять среднее арифметическое.
Shapiton
14.10.2010, 13:20
Цитата(Binom68 @ 2.10.2010, 16:34)

Уважаемые коллеги, занимаюсь высоковольтными испытаниями и измерениями. Обслуживаем ПС-110,220,500кВ. Основные замеры это замеры изоляционных характеристик оборудования. В основном это тангенс, емкость, сопр. изоляции. Работаю и СА-7100-2, ТАНГЕНСОМ-2000 и Р-5026. Не давно столкнулся с такой проблемой. При измерения тангенса. и емкости прибором СА-7100-2 на ПС-500кВ. с помощью передвижной эл.лаборатории (ЛВИ-3) при поднятии напряжения на испытуемый объект (ТТ-500кВ.) заметил расхождения в напряжении на блоке управления СА-7100-2 и киловольтметром установленным в машине на блоке ИДП. Причем довольно ущутимые. На СА-7100-2 показывает например 4кВ., а на киловольтметре 9,5кВ. Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте в чем причина. По нормальному такого расхождения не должно быть. В настоящий момент проблема существует даже на ПС -110,220кв
Предлагаю проверить блок ИДП. Была у нас такая проблема. Сопротивления увлажняются ( причем на ощупь не всегда заметишь) и появляются искажения в показаниях киловольтметра. На корпусе с сопротивлениями даже дорожки были. Мы его отключили... контролируем по прибору (СА).
Binom68
14.10.2010, 19:00
Подключал на выходе образцовый киловольтметр прямого включения. Врет СА-7100-2.
СА 7100-2 пишет ошибку, что не видит измерительный блок или рязряжен аккумулятор, аккумулятор в норме. Подключение сделано правильно. Кто сталкивался с такой проблемой?
dimone493
24.3.2013, 20:30
Цитата(Иргит @ 24.3.2013, 17:54)

СА 7100-2 пишет ошибку, что не видит измерительный блок или рязряжен аккумулятор, аккумулятор в норме. Подключение сделано правильно. Кто сталкивался с такой проблемой?
Нет связи с БУ - у нас опто-волоконный кабель на разъме на БУ была перепута полярность. Там при небольшом усилие ее запросто перепутать.
А насчет аккумклятора ниче сказать не могу. Загляните внутрь гляньте подключение. Попробуйте другой аккумулятор. НИче больше сказать не могу.
все началось, после того, как отдали в поверку) завтра попробую другой кабель. на аккумуляторе напряжение 5,5 В
HighVoltTester
17.4.2014, 17:31
Здравствуйте.
Есть мост са7100-3. сейчас не работает, пишет, что нет связи с измерительным блоком. До этого тоже неоднократно и без видимых причин то работал нормально, то выводил эту же надпись на блоке управления. при очередных испытаниях опять подвел...
пришлось вскрывать. из видимых глазом дефектов - прогар на DA24, которая на нижней плате в измерительном блоке (2 по 4 ноги). Маркировку на ней разобрать тяжело, что-то вроде ???P724H.
Кто знает, что это за микруха, чем заменить? Или, может быть, и без нее как-то можно обойтись? Или вообще не в ней причина?
П. С. В режиме заряда аккумулятора блок работает нормально. С похожей маркировкой в таком корпусе нашел описание только tisp7240f3t, это сборка защитных тиристоров. Если это оно, то просто выпаять (наверно) можно
Кто что может подсказать?
Уважаемые коллеги, при работе с мостом СА-7100-3, в комплекте с высоковольтным коммутатором, столкнулся со следующей проблемой. При поднятии напряжения выше 7 кВ блок управления подаёт звуковой сигнал (2 коротких, 1 длинный), индикация зависает на одном уровне, при дальнейшем повышении напряжения блок управления выкидывает в первоначальное меню и отключает коммутатор. Данная проблема возникает как при измерении по прямой, так и по перевернутой схеме. При работе без высоковольтного коммутатора таких проблем не возникает, схема выдаёт 10 кВ.
Привет всем ребята как я понял при замерах по прямой схеме прибором СА7100 согласно родной методике корпус прибора не заземляется, я прав ребята ?
Коллеги!
У кого есть программы для работы с модулем управления СА7100-2с компьютера - поделитесь пожалуйста.