Цитата(Sist @ 4.12.2025, 17:45)

КУП провод от дсуп соединяют только в ванной и находящейся там розеткой. Ванна, душевой поддон любые, пластиковые трубы соединяют между собой уравнивают. используют проводящие вставки, заземляющие хомуты.
т.е. пластиковый поддон нужно покрыть проводящей фольгой для того чтобы его подключить к КУП?))))) или просто саморез вкрутить, главное чтобы нормам соответствовать?))) заземляющие хомуты на пластиковые трубы? оригинально
Цитата(Sist @ 4.12.2025, 17:45)

водопроводной трубы
"В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку проточного водонагревателя. Концы обуглились, все черные и в пепле. В этот момент давления в подводке не было, автомат водонагревателя был выключен. Подводка скорее всего касалась металлической части стояка ХВС или ГВС. Я сначала не понял в чем проблема и решил подводку заменить, но когда новая подводка коснулась трубы , пошли искры и она стала краснеть моментально. Узо не отключается. Замерил мультиметром напряжение между корпусом водонагревателя (выводы для воды) и трубами - около 10 вольт."
ну это значит что? то что потенциал стояков отличен от потенциала вашего заземляющего проводника, а значит или ктото пытается воровать электричество "через батарею" или косяк с уравниванием потенциалов водопроводных труб в доме.
но опять же, речь идёт о металлопластиковых стояках, металлопластиковых водопроводах.
Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09)

В момент разъединения РЕ для розетки, вы одновременно разъединяете провод РЕ уравнивания к оборудованию. СУП и отличается тем, что он никогда не должен разъединяться.
я вас понял, суп значит к розетке сваркой привариваем!?
Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09)

Да. Там и блок питания 1 класса защиты и сам котел доступен прикосновению.
а сам корпус котла по конструкции по Вашему не соединён с заземляющим проводником питающего кабеля?
Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09)

Занимаются. Сетка выполняет двойную функцию: защиту от механического воздействия на греющий кабель и выравнивания потенциалов при утечках без замыкания в полу.
И здесь есть определенная технология в зависимости от изоляционных свойств плитки. Если с низкой электропроводностью, то может ничего и не надо дополнять, если высокая электропроводность, то либо сетку под плитку, либо выполнение заземления: использование специального раствора для кладки с одновременным закладным элементом в раствор для СУП.
ну если есть монтажники на сайте, пусть ответят, как часто в квартирах или домах они это делают, поверх греющего кабеля укладывают сетку которая проварена для полноценного эл.контакта, или как часто используют электропроводящий раствор для плитки, с закладными))
Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09)

При правильном проектировании для МКД при ПУМ в качестве молниеотвода используют м/к внешних несущих ЖБИ стен, которые напрямую отводят токи молнии в заземлитель.
в качестве молниеотвода ЖБИ стен?
в качестве ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ используют ЖБ конструкции, но никак не в качестве молниеотводов.