Доброго дня
При проектировании частного домостроения, квартир постоянно встаёт вопрос о системе уравнивании потенциалов (СУП).
По нормам в СУП должны быть объединены все токопроводящие элементы которые могут оказаться под напряжением.
В настоящих реалиях все трубопроводы металлопластиковые, ванные акриловые
Единственное что подпадает под СУП в современной квартире это раковина если она металлическая, на кухне, и то при условии что к ней прикреплён измельчитель, во всех остальных случаях раковина не окажется под фазовым потенциалом.

Естественно предполагает что разводка в квартире 3х или 5ти проводная, с землёй.

Встречал заказчиков которые просили в дополнении с заземляющему проводнику в розетках, дополнительно подводить заземляющий проводник от КУП (коробки уравнивания потенциалов)... но это уже похоже на бред

получается СУП в квартирах и домах стремиться к нулю?
gomed12
Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 14:25) *
Встречал заказчиков которые просили в дополнении с заземляющему проводнику в розетках, дополнительно подводить заземляющий проводник от КУП (коробки уравнивания потенциалов)... но это уже похоже на бред

Не бред. Люди хотят себя почувствовать в абсолютной безопасности.
Никто в квартирах не выполняет техническое обслуживание с проверкой проводимости и непрерывности защитных цепей, всё работает до первого отказа.
В этих условиях, представьте ситуацию, когда РЕ, проложенный на кухне имеет плохой контакт или еще хуже обрыв или в ванной используют переносные электроприемники 1 класса защиты или 2 класса после ремонта с нарушенным класса защиты.
В этих условиях при отсутствии РЕ оборудование будет работать нормально бесконечно, но до первого случая, ведь собственник не догадывается об отсутствии РЕ.
Вот здесь и приходит на защиту СУП, поэтому рекомендуют все ПЧ квартиры присоединять к ДСУП.
aleksej333
подключение заземляющего проводника питающего кабеля и заземляющего проводника от КУП в розетке происходит под один контакт)) и если с ним чтото случиться с вероятностью 1%, то отвалятся два заземляющих проводника.
С таким же успехом можно кроме одно СУП использовать ещё резервную, на случай если отвалиться заземляющий проводник от питающего кабеля, и заземляющий проводник от первой СУП ))

и тот же вопрос о ПЧ (проводящих частях), что в современной квартире к ним относится?
gomed12
Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 15:20) *
подключение заземляющего проводника питающего кабеля и заземляющего проводника от КУП в розетке происходит под один контакт)) и если с ним чтото случиться с вероятностью 1%, то отвалятся два заземляющих проводника.

Правильно, но не правильно. Нельзя под один контакт, при демонтаже розетки будете рвать РЕ для уравнивания?
Для защитного РЕ и РЕ уравнивания выполняют отводом от 3-х контактной ваги перед розеткой. Правильнее всю линию проложить отдельно от группового щита со своим КУП.
Цитата
вопрос о ПЧ (проводящих частях), что в современной квартире к ним относится?

Весь доступный прикосновению металл.
Sist
Случится может удар молнии до 100 кВ.. Появление напряжения на РЕ проводнике если не система TN-S. Хорошо проводят ток канализационные трубы пластиковые по отложениям.
Shura_with_KINEF
В заголовке темы речь о частном доме.
Это может быть бревенчатая изба с удобствами на улице. Может быть современный коттедж на деревянном или стальном каркасе, на винтовых сваях ж/б плите, газовым котлом, с полами, водяными или с электроподогревом, керамической плиткой в ванных комнатах и санузлах.
В первом случае, действительно не о чем говорить, во втором есть места для приложения защитных проводников.
Олега
Цитата(Sist @ 4.12.2025, 15:47) *
Случится может удар молнии до 100 кВ. появление напряжения на РЕ проводнике если не система TN-S
А если TN-C-S, то 90 кВ на РЕ не появится ?
aleksej333
Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 15:37) *
Правильно, но не правильно. Нельзя под один контакт, при демонтаже розетки будете рвать РЕ для уравнивания?
Для защитного РЕ и РЕ уравнивания выполняют отводом от 3-х контактной ваги перед розеткой. Правильнее всю линию проложить отдельно от группового щита со своим КУП.

Весь доступный прикосновению металл.


я имел ввиду ПОД ОДИН КОНТАКТ это заземляющий проводник от питающего кабеля и заземляющий проводник от КУП

"Весь доступный прикосновению металл." это общая фраза, конкретнее. Например у вас на столе стоит тостер, металлический, кроме кабеля от розетки ещё должен быть заземляющий проводник от КУП ? или например компьютер, металлический корпус, потенциально опасен, кроме питающего кабеля изза потолка нужно опустить жёлто-зелёный провод для подключения к корпусу?))

Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.12.2025, 15:54) *
В заголовке темы речь о частном доме.
Это может быть бревенчатая изба с удобствами на улице. Может быть современный коттедж на деревянном или стальном каркасе, на винтовых сваях ж/б плите, газовым котлом, с полами, водяными или с электроподогревом, керамической плиткой в ванных комнатах и санузлах.
В первом случае, действительно не о чем говорить, во втором есть места для приложения защитных проводников.


Во, уже ближе, вот например ГАЗОВЫЙ котёл с водяными полами. Подлежит дополнительному заземлению? или достаточно жилы РЕ питающего кабеля?
Если взять электрические полы, то на греющем кабеле есть экран, который подключается к заземляющему проводнику питающего кабеля, дополнительный СУП куда тут втюхивать?
Можно конечно ещё металлическую сетку сверху кинуть, обварить и подключить к СУП, НО!! кто таким занимается?
Керамическую плитку в с/у ничем не заземлишь, если только не кинуть туже самую металлическую сетку под неё.

Цитата(Sist @ 4.12.2025, 15:47) *
Случится может удар молнии до 100 кВ. появление напряжения на РЕ проводнике если не система TN-S, хорошо проводят ток канализационные трубы пластиковые по отложениям.


ну и как тут поможет СУП, если это тоже самое РЕ ?!
Semenych
Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 14:25) *
Доброго дня
При проектировании частного домостроения, квартир постоянно встаёт вопрос о системе уравнивании потенциалов (СУП).
По нормам в СУП должны быть объединены все токопроводящие элементы которые могут оказаться под напряжением.
В настоящих реалиях все трубопроводы металлопластиковые, ванные акриловые
Единственное что подпадает под СУП в современной квартире это раковина если она металлическая, на кухне, и то при условии что к ней прикреплён измельчитель, во всех остальных случаях раковина не окажется под фазовым потенциалом.

Естественно предполагает что разводка в квартире 3х или 5ти проводная, с землёй.

Встречал заказчиков которые просили в дополнении с заземляющему проводнику в розетках, дополнительно подводить заземляющий проводник от КУП (коробки уравнивания потенциалов)... но это уже похоже на бред

получается СУП в квартирах и домах стремиться к нулю?


Сейчас вся эта история с СУП в частных домах и квартирах уже почти формальность. Раньше реально имело смысл уравнивать потенциалы, чтобы не шарахнуло, если где фаза пробьёт pain21.gif
А сейчас: пластик, акрил, ППР, металла минимум. Всё на PE сидит, розетки с землёй, щиток нормальный (как правило) и разность потенциалов там особо уравнивать нечему
Главное чтобы PE был везде целый и не оторван, и чтобы всё, что действительно металлическое и доступное прикосновению, было к нему подключено (бойлер, стиралка, корпус щитка, если ванна чугунная, - к ней провод). А тянуть отдельный провод от КУП в каждую розетку, это реально уже чисто для самоуспокоения заказчика general.gif
aleksej333
Цитата(Semenych @ 4.12.2025, 16:25) *
Сейчас вся эта история с СУП в частных домах и квартирах уже почти формальность. Раньше реально имело смысл уравнивать потенциалы, чтобы не шарахнуло, если где фаза пробьёт pain21.gif
А сейчас: пластик, акрил, ППР, металла минимум. Всё на PE сидит, розетки с землёй, щиток нормальный (как правило) и разность потенциалов там особо уравнивать нечему
Главное чтобы PE был везде целый и не оторван, и чтобы всё, что действительно металлическое и доступное прикосновению, было к нему подключено (бойлер, стиралка, корпус щитка, если ванна чугунная, - к ней провод). А тянуть отдельный провод от КУП в каждую розетку, это реально уже чисто для самоуспокоения заказчика general.gif

во, спасиб, тоже так считаю, хотел ещё от кого-то услышать) для успокоения
Sist
Цитата(Олега @ 4.12.2025, 15:59) *
А если TN-C-S, то 90 кВ на РЕ не появится ?
не много не так написал я про случай недавно когда отгорела гибкая подводка проточного водонагревателя на
РЕ проводнике было напряжение.
aleksej333
Цитата(Sist @ 4.12.2025, 17:07) *
не много не так написал я про случай недавно когда отгорела гибкая подводка проточного водонагревателя на
РЕ проводнике было напряжение.

напряжение относительно чего? относительно Вашего пальца? тогда фигово сделано заземление
Sist
Цитата(Semenych @ 4.12.2025, 16:25) *
Сейчас вся эта история с СУП в частных домах и квартирах уже почти формальность. Раньше реально имело смысл уравнивать потенциалы, чтобы не шарахнуло, если где фаза пробьёт pain21.gif
А сейчас: пластик, акрил, ППР, металла минимум. Всё на PE сидит, розетки с землёй, щиток нормальный (как правило) и разность потенциалов там особо уравнивать нечему
Главное чтобы PE был везде целый и не оторван, и чтобы всё, что действительно металлическое и доступное прикосновению, было к нему подключено (бойлер, стиралка, корпус щитка, если ванна чугунная, - к ней провод). А тянуть отдельный провод от КУП в каждую розетку, это реально уже чисто для самоуспокоения заказчика general.gif

КУП провод от дсуп соединяют только в ванной и находящейся там розеткой. Ванна, душевой поддон любые, пластиковые трубы соединяют между собой уравнивают. используют проводящие вставки, заземляющие хомуты.


Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 17:37) *
напряжение относительно чего? относительно Вашего пальца? тогда фигово сделано заземление

водопроводной трубы
"В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку проточного водонагревателя. Концы обуглились, все черные и в пепле. В этот момент давления в подводке не было, автомат водонагревателя был выключен. Подводка скорее всего касалась металлической части стояка ХВС или ГВС. Я сначала не понял в чем проблема и решил подводку заменить, но когда новая подводка коснулась трубы , пошли искры и она стала краснеть моментально. Узо не отключается. Замерил мультиметром напряжение между корпусом водонагревателя (выводы для воды) и трубами - около 10 вольт."
gomed12
Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 16:14) *
я имел ввиду ПОД ОДИН КОНТАКТ это заземляющий проводник от питающего кабеля и заземляющий проводник от КУП

В момент разъединения РЕ для розетки, вы одновременно разъединяете провод РЕ уравнивания к оборудованию. СУП и отличается тем, что он никогда не должен разъединяться.
Цитата
например ГАЗОВЫЙ котёл с водяными полами. Подлежит дополнительному заземлению? или достаточно жилы РЕ питающего кабеля?

Да. Там и блок питания 1 класса защиты и сам котел доступен прикосновению.
Цитата
Если взять электрические полы, то на греющем кабеле есть экран, который подключается к заземляющему проводнику питающего кабеля, дополнительный СУП куда тут втюхивать?

Сказано же доступные прикосновению.
Цитата
Можно конечно ещё металлическую сетку сверху кинуть, обварить и подключить к СУП, НО!! кто таким занимается?

Занимаются. Сетка выполняет двойную функцию: защиту от механического воздействия на греющий кабель и выравнивания потенциалов при утечках без замыкания в полу.
Цитата
Керамическую плитку в с/у ничем не заземлишь, если только не кинуть туже самую металлическую сетку под неё.

И здесь есть определенная технология в зависимости от изоляционных свойств плитки. Если с низкой электропроводностью, то может ничего и не надо дополнять, если высокая электропроводность, то либо сетку под плитку, либо выполнение заземления: использование специального раствора для кладки с одновременным закладным элементом в раствор для СУП.
Цитата
ну и как тут поможет СУП, если это тоже самое РЕ ?!

Sist был невнимателен.
При правильном проектировании для МКД при ПУМ в качестве молниеотвода используют м/к внешних несущих ЖБИ стен, которые напрямую отводят токи молнии в заземлитель. Могут, конечно, и какая-то часть токов проскочить и в здание, попасть в электрическую сеть в виде вторичных токов. В этом случае на вводе необходимо устанавливать УЗИП для защиты от импульсных перенапряжений.
Там где по проекту не заложен молниеотвод в ЖБИ, в т.ч. и в частном секторе, его кладут по внешним стенам здания.
Перенапряжения всякие опасны особенно в частном секторе, как ПУМ так и вторичные проявления молнии по воздушкам. Для них обязательна каскадная селективная зонная защита, начиная от ввода до электроприемника.
aleksej333
Цитата(Sist @ 4.12.2025, 17:45) *
КУП провод от дсуп соединяют только в ванной и находящейся там розеткой. Ванна, душевой поддон любые, пластиковые трубы соединяют между собой уравнивают. используют проводящие вставки, заземляющие хомуты.


т.е. пластиковый поддон нужно покрыть проводящей фольгой для того чтобы его подключить к КУП?))))) или просто саморез вкрутить, главное чтобы нормам соответствовать?))) заземляющие хомуты на пластиковые трубы? оригинально


Цитата(Sist @ 4.12.2025, 17:45) *
водопроводной трубы
"В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку проточного водонагревателя. Концы обуглились, все черные и в пепле. В этот момент давления в подводке не было, автомат водонагревателя был выключен. Подводка скорее всего касалась металлической части стояка ХВС или ГВС. Я сначала не понял в чем проблема и решил подводку заменить, но когда новая подводка коснулась трубы , пошли искры и она стала краснеть моментально. Узо не отключается. Замерил мультиметром напряжение между корпусом водонагревателя (выводы для воды) и трубами - около 10 вольт."


ну это значит что? то что потенциал стояков отличен от потенциала вашего заземляющего проводника, а значит или ктото пытается воровать электричество "через батарею" или косяк с уравниванием потенциалов водопроводных труб в доме.
но опять же, речь идёт о металлопластиковых стояках, металлопластиковых водопроводах.

Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09) *
В момент разъединения РЕ для розетки, вы одновременно разъединяете провод РЕ уравнивания к оборудованию. СУП и отличается тем, что он никогда не должен разъединяться.


я вас понял, суп значит к розетке сваркой привариваем!?

Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09) *
Да. Там и блок питания 1 класса защиты и сам котел доступен прикосновению.


а сам корпус котла по конструкции по Вашему не соединён с заземляющим проводником питающего кабеля?

Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09) *
Занимаются. Сетка выполняет двойную функцию: защиту от механического воздействия на греющий кабель и выравнивания потенциалов при утечках без замыкания в полу.

И здесь есть определенная технология в зависимости от изоляционных свойств плитки. Если с низкой электропроводностью, то может ничего и не надо дополнять, если высокая электропроводность, то либо сетку под плитку, либо выполнение заземления: использование специального раствора для кладки с одновременным закладным элементом в раствор для СУП.


ну если есть монтажники на сайте, пусть ответят, как часто в квартирах или домах они это делают, поверх греющего кабеля укладывают сетку которая проварена для полноценного эл.контакта, или как часто используют электропроводящий раствор для плитки, с закладными))


Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09) *
При правильном проектировании для МКД при ПУМ в качестве молниеотвода используют м/к внешних несущих ЖБИ стен, которые напрямую отводят токи молнии в заземлитель.


в качестве молниеотвода ЖБИ стен?
в качестве ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ используют ЖБ конструкции, но никак не в качестве молниеотводов.
Олега
Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 19:28) *
в качестве молниеотвода ЖБИ стен?
в качестве ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ используют ЖБ конструкции, но никак не в качестве молниеотводов.
Вы просто не в курсе.
ГОСТ Р 59789-2021
"если стена выполнена из негорючего материала, то токоотводы могут быть расположены на поверхности или в стене"
5.3.5 Естественные токоотводы.
В качестве естественных токоотводов могут быть использованы нижеприведенные части сооружения.
Ь) Металлическая электрически непрерывная арматура железобетонного каркаса сооружения
Е.4.3.7 Токоотводы
Арматура железобетонных стен или колонн и стальной каркас сооружения могут быть использованы в качестве естественных токоотводов.
gomed12
Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 19:28) *
я вас понял, суп значит к розетке сваркой привариваем!?

Уже объяснял в #4.
Цитата
а сам корпус котла по конструкции по Вашему не соединён с заземляющим проводником питающего кабеля?

То же в #2
И еще, к котлу в состав кабеля входит защитный нулевой РЕ проводник. Заземляющий в другом месте.



Цитата
в качестве ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ используют ЖБ конструкции

Мы еще в землю не уходили и не обсуждали заземлителей. В составе заземляющего устройства всегда есть заземлитель, который помещен в землю.
Олега
Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09) *
В момент разъединения РЕ для розетки, вы одновременно разъединяете провод РЕ уравнивания к оборудованию. СУП и отличается тем, что он никогда не должен разъединяться.
При проведении работ с отключением линии вполне можно разъединить РЕ проводник и после завершения вновь соединить.
Как вариант, РЕ для подключения к промежуточной розетке может выполняться отводом от магистрали (в установочной коробке).
gomed12
Можно, если отдельная линия РЕ СУП, но когда СПЧ соединены между собой, возможно окажется отключено другое оборудование функционирующее в штатном режиме.
Олега
Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 19:28) *
как часто в квартирах или домах они это делают, поверх греющего кабеля укладывают сетку которая проварена для полноценного эл.контакта,
ГОСТ Р 70187-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем электрического напольного отопления в жилых зданиях. Правила и контроль выполнения работ"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2022 N 534-ст)
"5.3.29 Если в составе кабельной нагревательной секции использован нагревательный кабель без металлической оболочки (экрана), над всей поверхностью укладки такого нагревательного кабеля, включая места расположения соединительных муфт, следует установить на опорах или на марках из цементно-песчаной смеси металлическую рулонную сетку, присоединить ее к PE-проводнику групповой сети электрической системы напольного отопления и к любой свободной клемме колодки коробки уравнивания потенциалов.."
Ну и там много ещё понаписано..

Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 23:49) *
Можно, если отдельная линия РЕ СУП, но когда СПЧ соединены между собой, возможно окажется отключено другое оборудование функционирующее в штатном режиме.
Можно на примере рис.1.7.7 из ПУЭ-7 ?

Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 19:28) *
.. сетку которая проварена для полноценного эл.контакта..
Продают такие готовые сетки, свободно
gomed12
Может быть ситуация, когда весь монтаж выполнен, а жэковский монтер решил от защитного РЕ розетки на кухне уравнивать бойлер на смежной стене в ванной, питающейся по другой групповой линии.
Олега
Цитата(gomed12 @ 5.12.2025, 1:18) *
..от защитного РЕ розетки на кухне уравнивать бойлер на смежной стене в ванной..
ОПЧ оборудования на кухне и бойлера в ванной комнате несколько не доступны одновременно, согласитесь.

Уравнивание.. в голову жековскому монтёру.. это вряд ли случится..

Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 16:55) *
во, спасиб, тоже так считаю, хотел ещё от кого-то услышать) для успокоения
Самоуспокоенность не всегда пользительна. Посмотрите на рис. 1.7.7. в ПУЭ-7. Там на втором этаже - ванная комната (в штрих-пунктире).
Поместите теперь оборудование (слева) в зону ванной. Вы реально удалите проводки обозначенные "3" ?
Гость сочувствующий
Цитата(gomed12 @ 5.12.2025, 1:18) *
Может быть ситуация, когда весь монтаж выполнен, а жэковский монтер решил от защитного РЕ розетки на кухне уравнивать бойлер на смежной стене в ванной, питающейся по другой групповой линии.

"... На сколько она сейчас актуальна для частных домов" - какой жэковский монтёр в частном доме?
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 5.12.2025, 2:06) *
... Посмотрите на рис. 1.7.7. в ПУЭ-7. Там на втором этаже - ванная комната (в штрих-пунктире). ...

Да при чём здесь рисунок 1.7.7.? Если речь идёт о "... На сколько она сейчас актуальна для частных домов"?
gomed12
Цитата(Олега @ 5.12.2025, 2:06) *
ОПЧ оборудования на кухне и бойлера в ванной комнате несколько не доступны одновременно, согласитесь.

Имелось в виду требование обеспечения непрерывности защитных проводников. Если в ситуации с защитным нулевым проводником в розетке, отключив ОПЧ одновременно нивелируются его защитные функции, то защитный проводник уравнивания потенциалов должен сохранить непрерывность цепи постоянно.
Олега
Цитата(gomed12 @ 5.12.2025, 10:57) *
Имелось в виду требование обеспечения непрерывности защитных проводников... защитный проводник уравнивания потенциалов должен сохранить непрерывность цепи постоянно.
А прочие РЕ проводники должны сохранять непрерывность периодически ?
Предположим - отсутствуют УЗО.
Ситуация: в ванной комнате две единицы оборудования. К более мощной единице поведен РЕ 2,5мм2, к менее мощной - 1,5. От этажного щитка - 20м. Между оборудованием есть проводник ДСУП сечения меньшего из двух - 1,5 (п.7.6.6.14 ГОСТ Р 58882—2020), трубы пластиковые. Проводка скрытая, дюбель выбирает себе 2,5мм2, рвёт.. А хозяин даже не подозревает о произошедшем, ибо он "простое лицо" к тому же. Есть ли уверенность, что при замыкании на корпус первой единицы, с большим номиналом АВ, его расцепитель сработает ?

Другой вариант, более простой. В том же помещении только одна ОПЧ. К ней подстраховывающий дублёр РЕ тянуть ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 5.12.2025, 10:45) *
Да при чём здесь рисунок 1.7.7.? Если речь идёт о "... На сколько она сейчас актуальна для частных домов"?
На ваш взгляд положения общей гл.1.7 ПУЭ для частных домов "не катят" ?
Что по-вашему на рисунке 1.7.7 может НЕ соответствовать оборудованию в доме частного владельца ?
Semenych
aleksej333,
Короче говоря, "смерть" СУП сильно преувеличена. icon_rolleyes.gif : Всё доступное прикосновению металлическое оборудование в мокрых зонах, которое теоретически может оказаться под напряжением, должно быть включено в ДСУП. Лучше перебдеть и кинуть лишний провод 4 ммІ на каркас ванны, чем гадать, токопроводящий пластик или нет ispug.gif
gomed12
Цитата(Олега @ 5.12.2025, 13:28) *
А прочие РЕ проводники должны сохранять непрерывность периодически ?

Мы понимаем, в термин защитные проводники входят все типы защитных проводников, включая м/к, используемые в качестве этих проводников, а также совмещенные PEN, PEL, PTM в которых присутствуют функции защитных проводников. Ко всем этим проводникам распространяется требование непрерывности. И само собой проводимости.
Цитата
Предположим - отсутствуют УЗО.
Ситуация: в ванной комнате две единицы оборудования.

Предположить можно и неисправность УЗО или выбор неправильного УЗО.
Ситуация, аварийная и очень опасная.
Ток кз (утечки) потечет через защитный проводник 1,5 кв. мм так долго, пока не сработает защита.
Если выполнена полноценная ДСУП, все ПЧ будут по отношению к N под фазным напряжением, что защитит человека, находящегося в этом пространстве.
При отсутствии ДСУП или при частичном ее выполнении (уравнены потенциалы только одной или нескольких ОПЧ ЭПУ), человек попадет под опасное напряжение 220 В, прикоснувшийся к любой из ОПЧ.
Поэтому считаю УЗО обязательно и время от времени тестировать его на исправность.

Олега
Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 0:07) *
Поэтому считаю УЗО обязательно и время от времени тестировать его на исправность.
Этого и я не делаю.. а уж на обывателя надежд ещё меньше.

Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 0:07) *
Предположить можно и неисправность УЗО или выбор неправильного УЗО.
Ситуация, аварийная и очень опасная.
Ток кз (утечки) потечет через защитный проводник 1,5 кв. мм так долго, пока не сработает защита.
Правильное предположение.. тем более у многих УЗО просто по-факту отсутствует.
А "долго" может продлиться дольше 0,4 сек
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 5.12.2025, 13:28) *
...
На ваш взгляд положения общей гл.1.7 ПУЭ для частных домов "не катят" ?
Что по-вашему на рисунке 1.7.7 может НЕ соответствовать оборудованию в доме частного владельца ?

Да дело в том, что абсолютное большинство частных домов не имеет газа, водопровода, канализации и пр. Там элементарно не требуется СУП.
aleksej333
Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 15:37) *
Для защитного РЕ и РЕ уравнивания выполняют отводом от 3-х контактной ваги перед розеткой. Правильнее всю линию проложить отдельно от группового щита со своим КУП.


т.е. защитный проводник питающего кабеля перед подключением в розетку должен проходить через соединитель с PE основной СУП ?! тем более wagu ... ну такое себе решение
и где это всё должно собираться? в подрозетнике? или PE питающего кабеля завести в КУП подключить на СУП и оттуда вывести на розетку!? Вам не кажется что это несколько противоречит ПУЭ картинке 1.7.7 !? Как обосновать такую "ляпнину"?



Цитата(Олега @ 5.12.2025, 0:41) *
ГОСТ Р 70187-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем электрического напольного отопления в жилых зданиях. Правила и контроль выполнения работ"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2022 N 534-ст)
"5.3.29 Если в составе кабельной нагревательной секции использован нагревательный кабель без металлической оболочки (экрана), над всей поверхностью укладки такого нагревательного кабеля, включая места расположения соединительных муфт, следует установить на опорах или на марках из цементно-песчаной смеси металлическую рулонную сетку, присоединить ее к PE-проводнику групповой сети электрической системы напольного отопления и к любой свободной клемме колодки коробки уравнивания потенциалов.."
Ну и там много ещё понаписано..

ну для тёплых полов и греющего кабеля без экрана это понятно, и то при условии что ктото сетку будет варить прямо в квартире
но возникает вопрос, как быть с греющей плёнкой которая укладывается непосредственно пол ламинат, экрана там нет, да и сетку пол ламинат не положить?!
или например греющего кабеля без экрана для обогрева труб?!

Цитата(Олега @ 5.12.2025, 0:41) *
Продают такие готовые сетки, свободно

ну, ширина сетки максимум 2.5м как вы собираетесь покрыть пол комнаты шириной больше 2.5м ?? варит будете?

Цитата(Олега @ 5.12.2025, 2:06) *
Самоуспокоенность не всегда пользительна. Посмотрите на рис. 1.7.7. в ПУЭ-7. Там на втором этаже - ванная комната (в штрих-пунктире).
Поместите теперь оборудование (слева) в зону ванной. Вы реально удалите проводки обозначенные "3" ?

я Ваш посыл понял, в теории да
но например на кухне, металлический тостер, какой нибудь кухонный комбайн, миксер, СВЧ, чайник металлический должны быть соединены проводником СУП. У Вас так сделано? у каких то знакомых? Вы такое вообще видели? Как теории в практику реализовать?
В техническом помещении да, можно такое реализовать, может быть в маленькой ванной комнате, где толкового ремонта нет, можно "соплями" это всё соединить, но в ванной с ремонтом или на кухне это уже не реально
Sist
"например на кухне, металлический тостер, какой нибудь кухонный комбайн, миксер, СВЧ, чайник металлический должны быть соединены проводником СУП."
У них есть 3 провод РЕ выполняющий и функцию СУП
gomed12
Сразу оговоримся уравнивание потенциалов касается стационарных ЭПУ, все переносные должны быть исправны и проверены перед использованием.
Выполнение СУПа при выполнении строительно-монтажных работ всё классически: 1). отдельным РЕ проводником уравнивания потенциалов от РЕ шины группового (квартирного) щита с разводкой через КУП на каждую ОПЧ и СПЧ, причем в КУП разводка может быть выполнена неразборной. В этом случае непрерывность и проводимость обеспечены максимально.
2). Другой вариант СУП с помощью разборных РЕ соединений без КУП, используя нулевой защитный РЕ из розетки, либо из ЭПУ.
Здесь обеспечение непрерывности и проводимости РЕ проводников уравнивания потенциалов затруднено.
Например, использование РЕ из розеток.
Если несколько розеток зашлейфованы, то начиная от шины РЕ в щите до розетки, от которой отводится РЕ для СУП никогда не должен разъединяться при ремонте всех розеток до этой розетки. Для чего защитный проводник для каждой розетки должен быть выполнен отводом от РЕ линии. А в розетке, где выполнен отвод РЕ СУП должен быть кроме РЕ для розетки еще дополнительный контакт для СУП.
Самим надежным способом сохранения непрерывности и проводимости является выполнение соединения РЕ от щита с неразборными отводами в необходимых местах.
В варианте при использовании СУП ОПЧ для других ОПЧ и СПЧ, защитные проводники уравнивания потенциалов выполняются также как и для розеток, т.е. отводами от магистрали для случая демонтажа ЭПУ на ремонт, чтобы обеспечить непрерывность СУП для остальных ПЧ.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.12.2025, 11:16) *
Да дело в том, что абсолютное большинство частных домов не имеет газа, водопровода, канализации и пр. Там элементарно не требуется СУП.
То, что вы не видели внутреннего обустройства приличных домов - не говорит, что их вообще нет. Я видел целые посёлки.


Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 12:27) *
ну для тёплых полов и греющего кабеля без экрана это понятно, и то при условии что ктото сетку будет варить прямо в квартире
Хорошо когда понятно. Только про сетку не поняли, она берётся сварная и оцинкованная.

Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 12:27) *
.. ширина сетки максимум 2.5м как вы собираетесь покрыть пол комнаты шириной больше 2.5м ?? варит будете?
В операционках (для уравнивания) - варили, клещами. А в быту не доводилось. Но думаю, организовать отвод крайней проволоки в коробку на стену - не проблема.

Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 12:27) *
.. например на кухне,... Вы такое вообще видели? ..на кухне это уже не реально
А с чего вы разогнались НА КУХНЮ ? Нашли требования как для ванной комнаты ? Или у вас там душ без кабинки ? ))
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 7.12.2025, 18:34) *
То, что вы не видели внутреннего обустройства приличных домов - не говорит, что их вообще нет. Я видел целые посёлки. ...

Представьте себе - я видел целые города прилично обустроенных домов!
aleksej333
Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 15:45) *
Сразу оговоримся уравнивание потенциалов касается стационарных ЭПУ, все переносные должны быть исправны и проверены перед использованием.
Выполнение СУПа при выполнении строительно-монтажных работ всё классически: 1). отдельным РЕ проводником уравнивания потенциалов от РЕ шины группового (квартирного) щита с разводкой через КУП на каждую ОПЧ и СПЧ, причем в КУП разводка может быть выполнена неразборной. В этом случае непрерывность и проводимость обеспечены максимально.
2). Другой вариант СУП с помощью разборных РЕ соединений без КУП, используя нулевой защитный РЕ из розетки, либо из ЭПУ.
Здесь обеспечение непрерывности и проводимости РЕ проводников уравнивания потенциалов затруднено.
Например, использование РЕ из розеток.
Если несколько розеток зашлейфованы, то начиная от шины РЕ в щите до розетки, от которой отводится РЕ для СУП никогда не должен разъединяться при ремонте всех розеток до этой розетки. Для чего защитный проводник для каждой розетки должен быть выполнен отводом от РЕ линии. А в розетке, где выполнен отвод РЕ СУП должен быть кроме РЕ для розетки еще дополнительный контакт для СУП.
Самим надежным способом сохранения непрерывности и проводимости является выполнение соединения РЕ от щита с неразборными отводами в необходимых местах.
В варианте при использовании СУП ОПЧ для других ОПЧ и СПЧ, защитные проводники уравнивания потенциалов выполняются также как и для розеток, т.е. отводами от магистрали для случая демонтажа ЭПУ на ремонт, чтобы обеспечить непрерывность СУП для остальных ПЧ.


ну конечно одна теория без практики
т.е. перед тем как включить фен в розетку я должен "проверить его перед использованием")))) каааак? без включения в розетку мне выяснить что он исправен? в мастерскую каждый раз носить?)) чтобы мне поставили штамп что он сегодня исправен. А кто мне даст гарантию что пока я его до дома донёс он остался в исправном состоянии?! или мультиметром измерять сопротивление вилки?
"А в розетке, где выполнен отвод РЕ СУП должен быть кроме РЕ для розетки еще дополнительный контакт для СУП" где вы видели БЫТОВЫЕ розетки с отдельными вводами для СУП и для РЕ ?? обычно это ОДИН контакт под 2 жилы под винтик

Цитата(Олега @ 7.12.2025, 18:39) *
А с чего вы разогнались НА КУХНЮ ? Нашли требования как для ванной комнаты ? Или у вас там душ без кабинки ? ))

ну СУП делается не только для ванных комнат, в том числе и для кухонь

Цитата(Sist @ 7.12.2025, 13:33) *
"например на кухне, металлический тостер, какой нибудь кухонный комбайн, миксер, СВЧ, чайник металлический должны быть соединены проводником СУП."
У них есть 3 провод РЕ выполняющий и функцию СУП

полностью с Вами согласен, но есть люди не согласные с нами)))))
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.12.2025, 18:42) *
Представьте себе - я видел целые города прилично обустроенных домов!
И никак невдомёк, что даже в частных домах рис. 1.7.7 очень даже при чём ?


Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 18:57) *
ну СУП делается не только для ванных комнат, в том числе и для кухонь
Вам и Sist-у. Для ДСУП ванных комнат есть п.7.1.88 в ПУЭ. Назовите пункт для ДСУП кухни.
Sist
Цитата(Олега @ 7.12.2025, 20:13) *
И никак невдомёк, что даже в частных домах рис. 1.7.7 очень даже при чём ?


Вам и Sist-у. Для ДСУП ванных комнат есть п.7.1.88 в ПУЭ. Назовите пункт для ДСУП кухни.

примерно "Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
Судя по представленному описанию, защитное заземление в электроустановке выполнено в соответствии с указаниями главы 1.7 ПУЭ. В тоже время помещения для приготовления пищи и мытья посуды в столовых следует относить к помещениям с повышенной опасностью, где уровень безопасного напряжения, в соответствии с указаниями пункта 1.7.53 ПУЭ 7-го изд., принимается 25 В. Для таких установок, как правило, невозможно выполнить требования по параметрам автоматического отключения питания, установленные ПУЭ. В этом случае в электроустановке, в соответствии с указаниями пункта 1.7.79 ПУЭ, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов.
Дополнительное уравнивание выполняется в соответствии с указаниями пункта 1.7.83 ПУЭ. Одним из возможных технических решений при выполнении дополнительного уравнивания потенциалов является прокладка магистрального проводника (шины), соединенного с РЕ-шиной распределительного щита, по периметру помещения для присоединения открытых и сторонних проводящих частей оборудования."
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 7.12.2025, 19:13) *
И никак невдомёк, что даже в частных домах рис. 1.7.7 очень даже при чём ?

Олега! Вы внимательно читаете мои комментарии? "Да дело в том, что абсолютное большинство частных домов не имеет газа, водопровода, канализации и пр. Там элементарно не требуется СУП." Потенциал чего там выравнивать?
Олега
Цитата(Sist @ 7.12.2025, 19:33) *
начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
Вот пусть Шалыгин и пишет себе на здоровье какие угодно указявки.
Однако взглянем на сам вопрос:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
К жилым помещениям - никакого отношения.

Цитата(Гость сочувствующий @ 7.12.2025, 20:21) *
Олега! Вы внимательно читаете мои комментарии? "Да дело в том, что абсолютное большинство частных домов не имеет газа, водопровода, канализации и пр. Там элементарно не требуется СУП." Потенциал чего там выравнивать?
Я где-то сказанул, что нужно уравнивать то чего нет ? Я толкую о домах где что-то есть.
gomed12
Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 18:57) *
ну конечно одна теория без практики
т.е. перед тем как включить фен в розетку я должен "проверить его перед использованием")))) каааак? без включения в розетку мне выяснить что он исправен? в мастерскую каждый раз носить?)) чтобы мне поставили штамп что он сегодня исправен. А кто мне даст гарантию что пока я его до дома донёс он остался в исправном состоянии?! или мультиметром измерять сопротивление вилки?

Без комментариев, на глупости не отвечаю.
Цитата
А в розетке, где выполнен отвод РЕ СУП должен быть кроме РЕ для розетки еще дополнительный контакт для СУП" где вы видели БЫТОВЫЕ розетки с отдельными вводами для СУП и для РЕ ?? обычно это ОДИН контакт под 2 жилы под винтик

Розетки подбирают под конкретные задачи, проходные розетки имеют 4 отдельных контакта под защитные проводники. Вы знаете что такое маркировка буквенно-цифровая и цветовая?
Не сторонник использования вывода из розетки проводника для СУП.
Лучше выполнять, либо отводом от магистрального РЕ или сваркой, примерно так.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла




Олега
Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 21:19) *
проходные розетки имеют 4 отдельных контакта под защитные проводники.
2 видел, на 4 не попадались. Ссылочку можно ?
gomed12
Ссылка на картинке
aleksej333
Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 21:19) *
Розетки подбирают под конкретные задачи, проходные розетки имеют 4 отдельных контакта под защитные проводники. Вы знаете что такое маркировка буквенно-цифровая и цветовая?

причём тут маркировка буквенно-цифровая для бытовых розеток?!
и о каких ПРОХОДНЫХ розетках идёт речь? можно мне например из серии Systeme Electric AtlasDesign указать артикул на такую розетку?

Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 21:56) *
Ссылка на картинке

т.е. в этой розетке 2 винта на фазу, 2 винта на ноль, и два винта на землю??
что это за марка? и опять же из серии Systeme Electric AtlasDesign какой будет артикул для такой розетки?

блин, так это больше на переключатель похоже, где заземляющие проводники для вилки??
ох, лечите Вы нас...)))
gomed12
Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 22:19) *
это больше на переключатель похоже

Да, правильно это переключатель, извиняюсь.
Олега прав у розеток не более 2 контактов.


с2н5он
3-х))
Олега
Цитата(с2н5он @ 9.12.2025, 11:33) *
3-х))
Выше имелось ввиду - не более 2-х контактов (для подключения провода) на каждый функциональный полюс (L,N,PE)
с2н5он
PE на выключателе? не видал
Олега
Цитата(с2н5он @ 9.12.2025, 16:45) *
PE на выключателе? не видал
См. сообщ.#42 и выше.. (в 43 - случайность)