Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста такой вопрос. На участке ввод 3 фазы. Нужно сделать вводной щит с такими условиями :
1. Организация защиты от повышенного / пониженного напряжения.
2. Организация 1 постоянно работающей линии при наличии хотя бы 1 из фаз.
3. При пропадании или несоответствии нормам всех 3 фаз автоматический ввод генератора.
4. При восстановлении ввода в норму все возвращается в исходное состояние.
5. Минимальное количество устройств в силовой цепи.
Все потребители однофазные.
Рассматривал такой вариант: установить 5 однополюсных контакторов, 2шт на 1 и 2 фазы и 3шт в связке с реле выбора фаз на 3. Управление 1, 2 контакторами и РВФ осуществлять с помощью однофазных реле контроля напряжения. Нулевой провод контакторов пустить через АВР, для предотвращения встречного напряжения от генератора.
Возник вопрос что произойдет при обрыве нуля? Ведь напряжение на вход РКН пойдет через фазу и одну из нагрузок на другой фазе и оно может не сработать, при этом на потребителях напряжение может возрасти критично. Или я не прав?
Использовать РКН прямого включения не очень хочется так как для ввода генератора придётся ставить дополнительный контактор в силовую цепь, что не желательно.
Подскажите пожалуйста существует ли РКН способное работать в асинхронном режиме и с контролем обрыва нуля, но не прямого включения?
Или может есть другое, более правильное решение?
