Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита от обрыва нуля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


SergDobr84
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста такой вопрос. На участке ввод 3 фазы. Нужно сделать вводной щит с такими условиями :
1. Организация защиты от повышенного / пониженного напряжения.
2. Организация 1 постоянно работающей линии при наличии хотя бы 1 из фаз.
3. При пропадании или несоответствии нормам всех 3 фаз автоматический ввод генератора.
4. При восстановлении ввода в норму все возвращается в исходное состояние.
5. Минимальное количество устройств в силовой цепи.
Все потребители однофазные.
Рассматривал такой вариант: установить 5 однополюсных контакторов, 2шт на 1 и 2 фазы и 3шт в связке с реле выбора фаз на 3. Управление 1, 2 контакторами и РВФ осуществлять с помощью однофазных реле контроля напряжения. Нулевой провод контакторов пустить через АВР, для предотвращения встречного напряжения от генератора.
Возник вопрос что произойдет при обрыве нуля? Ведь напряжение на вход РКН пойдет через фазу и одну из нагрузок на другой фазе и оно может не сработать, при этом на потребителях напряжение может возрасти критично. Или я не прав?
Использовать РКН прямого включения не очень хочется так как для ввода генератора придётся ставить дополнительный контактор в силовую цепь, что не желательно.
Подскажите пожалуйста существует ли РКН способное работать в асинхронном режиме и с контролем обрыва нуля, но не прямого включения?
Или может есть другое, более правильное решение?
slavapril
Автоматический переключатель фаз PF-451. АВР можно самому собрать в зависимости от того каким именно образом (схемно) у вас там генератор запускается, есть ли у него там сухой контакт или нет, например.
SergDobr84
АВР я планирую делать на PF-441. Вопрос в том, что если на входе поставить РКН прямого включения как гарантированно избавиться от встречного напряжения от генератора и от сети? Это дополнительный контактор в силовой цепи, правильно я понимаю? Не хотелось бы ставить в силовую цепь лишние реле и контакторы, это всё снижает надёжность линии.
Олега
Цитата(SergDobr84 @ 6.1.2026, 23:18) *
как гарантированно избавиться от встречного напряжения
Для этого надо избавиться от "не хотелось бы..". И отыскать в сети схемку, либо с электрической, либо с механической блокировкой. Лучше с обеими.
Shura_with_KINEF
ИМХО, самым ненадёжным звеном в электроснабжении ваших нагрузок будет ваш щит со всеми вашими хотелками. Уберите из схемы щита все контакторы, реле выбора фаз. Оставьте 3 однофазных реле напряжения с самовостановлением при нормализации напряжения и покупной АВР для резервного генератора и, если очень важна бесперебойность особых нагрузок, ИБП на время запуска генератора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.