Vitalii_H
Уважаемые профессионалы, помогите советом какая причина выхода из строя трансформатора. Есть двух трансформаторная подстанция, введена год назад, нагрузки не было объект не эксплуатируется, используется минимально, только сторожка и освещение. Как я понял пусконаладки не было. Сторожа говорят что с 1 января она стала сильней "гудеть", а 5 января ее уже раздуло и она шарахнула. Сириус показывает что настройка была еще на заводе. Фото не получается залить. Спасибо кто откликнется. Транс-ТМГ11-100/10-УХЛ1
Гость гость гость
Цитата(Vitalii_H @ 2.2.2026, 16:13) *
Уважаемые профессионалы, помогите советом какая причина выхода из строя трансформатора ... Транс-ТМГ11-100/10-УХЛ1

Вы случаем, форумом не ошиблись ?
Вам лучше к ясновидящим, они там по фото причины озвучивают.
gomed12
Через сторонний ресурс выложите фото выводов от трансформатора включая вводной автомат в низковольтной части. И естественно что осталось от трансформатора.
В действительности очень много причин по которым может трансформатор выйти из строя.
На первом месте внутренние неисправности, влажность масла, внутренние замыкания и т.д. как следствие нагрев масла, увеличение давления в баке.
У тр-ра 100 кВА отсутствует клапан сброса давления, поэтому и эти последствия.
Гость сочувствующий
Цитата(Vitalii_H @ 2.2.2026, 16:13) *
... введена год назад, ... Как я понял пусконаладки не было. ...

Введена без пуско-наладки?
zoog
Цитата(gomed12 @ 2.2.2026, 18:12) *
На первом месте внутренние неисправности, влажность масла, внутренние замыкания и т.д. как следствие нагрев масла, увеличение давления в баке.


[off]Больше всего удивляет - а что, никакой теплозащиты/мониторинга не предусмотрено? Это так ужасно сложно?[/off]
gomed12
На трансформаторах малой мощности стандартно мониторить можно только визуально изменения уровня масла в баке и его температуру по градуснику.
По желанию заказчика дополнительно могут быть установлены мановакуумметр и манометрический термометр, посредством которых можно организовать и защитные мероприятия.
Серия трансформаторов 6 (10) кВ без расширительного бака это ТМЗ и ТМГ. В ТМЗ промежуток между зеркалом масла по маслоуказателю и крышкой трансформатора заполнен азотом для предохранения от окисления масла. При нагреве или утечках масла изменения давления в азотной подушке контролируется мановакуумметром.
Для ТМГ больших мощностей стандартно защита как в ТМЗ. В трансформаторах малых мощностей температурные изменения объема масла, происходящие в процессе эксплуатации, компенсируются за счет изменения объема гофров стенок бака, т.е. за счет их "дыхания".
У ТС видимо нет ни дежурной службы, ни специалистов, раз с 1 по 5 января не перевели нагрузку на второй трансформатор.
zoog
Цитата(gomed12 @ 4.2.2026, 10:22) *
По желанию заказчика дополнительно могут быть установлены мановакуумметр и манометрический термометр, посредством которых можно организовать и защитные мероприятия.

Ну капец блин ну жесть.. в стабилизаторах за 20 долларов стоит терморезистор и контроллер отображает температуру, а тут...
gomed12
Цитата(zoog @ 4.2.2026, 10:32) *
а тут...

... на гарантии.
случайный
Читайте внимательно первое сообщение ТСа
Цитата(Vitalii_H @ 2.2.2026, 16:13) *
... объект не эксплуатируется, используется минимально, только сторожка и освещение...

трансформатор просто брошен .. Какие термометры, манометры, контроллеры - вы о чём писатели ?
Allek86
Отсутствие пусконаладки здесь критично: никто не проверил фактические напряжения, токи холостого хода, положение отпаек, работу ОПН и реальные уставки Сириуса под конкретную сеть.

Заводская настройка защиты это только типовая база, она не заменяет ПНР и могла просто не отработать опасный режим или отработать слишком поздно. Дополнительно ситуацию мог усугубить длительный простой, возможная влага, плохое заземление или перекос фаз, но это уже вторично. icon_sad.gif

наиболее логичная причина — повышенное напряжение на трансформаторе при работе без нагрузки и без пусконаладки, что привело к перегреву, газообразованию и раздутию бака с последующей аварией.