Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: внутрений контур заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Tungus1908
Уважаемые форумчане, товарищи электрики! Сейчас скорее всего спрошу глупость, но сам догнать не могу т.к. не профильное образование, а сделать надо. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключать станки к металлической полосе следующей от контура заземления к ГЗШ. Зарисовал как планируется, скину два фото. Заранее благодарю, если кто проконсультирует!
gomed12
Цитата
подключать станки к металлической полосе следующей от контура заземления к ГЗШ

Если для уравнивания потенциалов не вижу нарушений.
Tungus1908
Цитата(gomed12 @ 24.2.2026, 19:19) *
Если для уравнивания потенциалов не вижу нарушений.

Приветствую! Подскажите, а для защитного заземления?
Sist
Цитата(Tungus1908 @ 25.2.2026, 5:27) *
Приветствую! Подскажите, а для защитного заземления?

используется проводник PE к станку вместе с фазными АВС.
Tungus1908
Цитата(Sist @ 25.2.2026, 11:39) *
используется проводник PE к станку вместе с фазными АВС.

Т.е. помимо PE, который идёт к станку вместе с фазными АВС и заземляет в брно эл.двигатель можно подключить на металл. полосу следующую от заземляющего контура на ГЗШ ( через помещение где стоять станки) корпус этих же станков и не будет нарушений, верно?
gomed12
Все зависит от используемого напряжения для управления приводами станков. При использовании 220 В необходимо питание 5-жильным проводником, 4-х проводка при наличии для управления пониженного напряжения через трансформатор 380/110...24 В.
Гость сочувствующий
Цитата(Tungus1908 @ 25.2.2026, 8:19) *
Т.е. помимо PE, который идёт к станку вместе с фазными АВС и заземляет в брно эл.двигатель ...

Вы уверены в этом? Может идёт не РЕ а "N" и не заземляет в БРНО электродвигатель, а идёт на "ноль" электодвигателя?
gomed12
По вашим рисункам не все понятно. Рекомендую при организации разделения PEN по питанию пользоваться рисунками из ГОСТ Р 50571-5.54-2024 г.
Единственное, что можете использовать для уравнивания потенциалов открытых и сторонних проводящих частей в помещениях протяженную заземляющую полосу.
Tungus1908
Цитата(gomed12 @ 25.2.2026, 17:53) *
По вашим рисункам не все понятно. Рекомендую при организации разделения PEN по питанию пользоваться рисунками из ГОСТ Р 50571-5.54-2024 г.
Единственное, что можете использовать для уравнивания потенциалов открытых и сторонних проводящих частей в помещениях протяженную заземляющую полосу.

Благодарю за рекомендацию по ГОСТу, обязательно почитаю. Посмотрите, пожалуйста на рисунке Нажмите для просмотра прикрепленного файлапри таком подключении Ростехнадзор обнаружит нарушения. Контур заземления сделан на другой стороне от ввода, для повторного заземления PEN тащим металл. полосу через помещение и подумалось возможно заземлить станки на металл. полосу которая идёт от заземления на ГЗШ. Заранее благодарю!



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.2.2026, 15:08) *
Вы уверены в этом?

Абсолютли!
Гость сочувствующий
Цитата(Tungus1908 @ 26.2.2026, 4:27) *
Благодарю за рекомендацию по ГОСТу, обязательно почитаю. Посмотрите, пожалуйста на рисунке

А сфотографировать всё это в натуре никак нельзя?
gomed12
Надо было сперва в ГОСТ заглянуть.
Нечего строить ГЗШ рядом с ЩРН.
На ГЗШ сажаются только проводники с защитными функциями.

Уравнивают потенциал корпусов станков с "0" потенциалом земли, т.е. чем ближе к ЗУ отвод на станок, тем лучше растечение токов утечек, тем меньше напряжение прикосновения.
Tungus1908
Цитата(gomed12 @ 26.2.2026, 13:39) *
Надо было сперва в ГОСТ заглянуть.
Нечего строить ГЗШ рядом с ЩРН.
На ГЗШ сажаются только проводники с защитными функциями.

Уравнивают потенциал корпусов станков с "0" потенциалом земли, т.е. чем ближе к ЗУ отвод на станок, тем лучше растечение токов утечек, тем меньше напряжение прикосновения.

От незнания перепутал PEN шина и ГЗШicon_smile.gif Если на рисунке исправить ГЗШ на PEN шина тогда без нарушений. Металл. полосу тянули через помещение для повторного заземления PEN и вот возник вопрос если станки повторно заземлить на металл. полосу которая идёт от заземлителя на PEN шину это будет нарушением. Это нужно т.к. одного работника "пощипывает" при работе на станке


Нажмите для просмотра прикрепленного файла На рисунке Т1 замоноличенный в бетон или заглубленный в грунт
заземляющий электрод фундамента ведь можно считать что это то же самое, что контур заземления. Если да, то подскажите, пожалуйста к заземляющему проводнику №5 можно подключать корпус станка, если к эл.двигателю этого станка приходит защитный заземляющий проводник (РЕ) №1.
gomed12
Можно. Для распознавания обозначьте провода к станкам РВ и используйте проводник с желто-зеленым окрасом.
Вам и PEN-шина, и ГЗШ за пределами ЩРН не нужны, достаточна шина PEN/PE внутри ЩРН.


Tungus1908
Цитата(gomed12 @ 26.2.2026, 19:59) *
Можно. Для распознавания обозначьте провода к станкам РВ и используйте проводник с желто-зеленым окрасом.
Вам и PEN-шина, и ГЗШ за пределами ЩРН не нужны, достаточна шина PEN/PE внутри ЩРН.

Очень признателен за уделённое время...всех благ Вам!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.