lamer
Почему на двух совершенно разных участках линии ,при примерно одинаковом напряжении (170-175в) при подключении одинаковой нагрузки одна линия проседает вольт на 10(хотя зависит от величины нагрузки),а на другой напряжении остается без изменеий?
AlexPetrov
Ухудшение контактных соединений в питающей линии. Сделайте ревизию.
lamer
Цитата(AlexPetrov @ 25.12.2007, 22:27) *
Ухудшение контактных соединений в питающей линии. Сделайте ревизию.


Тогда получется 80-90% участков нуждается в ревизии???Вообще весело получается, то етсь фаткически провал напряжения это по большей части утечка и ничего больше не может быть??
gomed12
Если наблюдаются скачки при постоянной нагрузке, это где-то до Вас по питанию, если при увеличении нагрузки, провалы увеличиваются-это падение напряжения на контактах (см. п.2) или из-за заниженного сечения проводов.
Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ.
Roman_D
Цитата
Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ.
ГОСТ 13109-97
AlexPetrov
Каков процент участков не мне судить, Вы ближе находитесь к объекту. Мы называем наиболее вероятную причину описанной ситуации. Проверяйте все контактные соединения.
А что Вы подразумеваете под словом "утечка"?
Евгений
Не совсем понятна схема, но возможно, что на участке, где напряжение падает больше, сечение проводов меньше, линия длиннее (судя по уровню напряжения догадываюсь, что это какое нибудь садово-огородное товарищество).
SergAn
Цитата
при примерно одинаковом напряжении (170-175в)

Что это за напряжение такое? Пониженное 220 или повышенное 127. icon_smile.gif
А вообще, кроме всех вышеперечисленных причин, провал напряжения при подключении нагрузки зависит от мощности источника питания.
Например на судах из-за ограниченной мощности генератора могут происходить провалы при включении мощных силовых установок.
lamer
[quote name='gomed12' date='26.12.2007, 0:10' post='41998']
Если наблюдаются скачки при постоянной нагрузке, это где-то до Вас по питанию, если при увеличении нагрузки, провалы увеличиваются-это падение напряжения на контактах (см. п.2) или из-за заниженного сечения проводов.
Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ.
[/quot


Заниженное сечение это понятно,...Вообще то не хватает мощности ТП(подстанции)Интересен сам "феномен" такого разного поведения ЭЭ при одинаковых условия(за исключением мощности ТП,сие неизвестно)))Речь идет не об одном доме или двух,а о разных участах потребительской сети,в разных концах города....

[quote name='AlexPetrov' date='26.12.2007, 0:41' post='42000']
Каков процент участков не мне судить, Вы ближе находитесь к объекту. Мы называем наиболее вероятную причину описанной ситуации. Проверяйте все контактные соединения.
А что Вы подразумеваете под словом "утечка"?
[/quo

Контакты,и всё остальное..
lamer
Цитата(Евгений @ 26.12.2007, 1:11) *
Не совсем понятна схема, но возможно, что на участке, где напряжение падает больше, сечение проводов меньше, линия длиннее (судя по уровню напряжения догадываюсь, что это какое нибудь садово-огородное товарищество).



Схема проста--в каждом случае питание подавалось ч\з стабилизатор напряжения))
gomed12
Обе нагрузки через стабилизатор?
lamer
Я занимаюсь ремонтом этих самых стабилизаторов,и в каждом 2-ом доме наблюдаю такую картину,но не всегда .От чего и возник вопрос.Треть города потребляет именно такую ЭЭ,качество которой, как писалось выше -недопусмтимо....
Гость_Владимир_*
По этой проблеме причин может быть несколько. Скорей всего всё-таки плохие контакты вследствии ослабления крепления, подгорания контактов или начинает подгорать кабель. Немножко неясен вопрос - у вас две однофазные линии или трёхфазные? Рекомендую произвести место возникновения просадки напряжения методом исключения. Т.е. сначала без нагрузки меряете напругу на вводе, смотрите чего у вас там приходит. Потом разъединяете линию где-то посередине, меряете напряжение под нагрузко и без, если не в норме то повторяете этот процесс на второй половине линии, опять делите пополам, меряете. В три, четыре захода можно прийти к месту неисправности с ошибкой в несколько метров. Также обратите внимание на ноль. Желательно использовать рабочий ноль, т.е. при трёхфазной сети, четырёхпроводной линии надо использовать свой ноль, а не использовать вместо него заземлённые металлические конструкции. Ну и контакты, контакты, контакты. Желаю удачи.
lamer
Всем Спасибо!!