Почему на двух совершенно разных участках линии ,при примерно одинаковом напряжении (170-175в) при подключении одинаковой нагрузки одна линия проседает вольт на 10(хотя зависит от величины нагрузки),а на другой напряжении остается без изменеий?
AlexPetrov
25.12.2007, 15:27
Ухудшение контактных соединений в питающей линии. Сделайте ревизию.
Цитата(AlexPetrov @ 25.12.2007, 22:27)

Ухудшение контактных соединений в питающей линии. Сделайте ревизию.
Тогда получется 80-90% участков нуждается в ревизии???Вообще весело получается, то етсь фаткически провал напряжения это по большей части утечка и ничего больше не может быть??
gomed12
25.12.2007, 17:10
Если наблюдаются скачки при постоянной нагрузке, это где-то до Вас по питанию, если при увеличении нагрузки, провалы увеличиваются-это падение напряжения на контактах (см. п.2) или из-за заниженного сечения проводов.
Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ.
Roman_D
25.12.2007, 17:24
Цитата
Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ.
ГОСТ 13109-97
AlexPetrov
25.12.2007, 17:41
Каков процент участков не мне судить, Вы ближе находитесь к объекту. Мы называем наиболее вероятную причину описанной ситуации. Проверяйте все контактные соединения.
А что Вы подразумеваете под словом "утечка"?
Евгений
25.12.2007, 18:11
Не совсем понятна схема, но возможно, что на участке, где напряжение падает больше, сечение проводов меньше, линия длиннее (судя по уровню напряжения догадываюсь, что это какое нибудь садово-огородное товарищество).
Цитата
при примерно одинаковом напряжении (170-175в)
Что это за напряжение такое? Пониженное 220 или повышенное 127.
А вообще, кроме всех вышеперечисленных причин, провал напряжения при подключении нагрузки зависит от мощности источника питания.
Например на судах из-за ограниченной мощности генератора могут происходить провалы при включении мощных силовых установок.
[quote name='gomed12' date='26.12.2007, 0:10' post='41998']
Если наблюдаются скачки при постоянной нагрузке, это где-то до Вас по питанию, если при увеличении нагрузки, провалы увеличиваются-это падение напряжения на контактах (см. п.2) или из-за заниженного сечения проводов.
Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ.
[/quot
Заниженное сечение это понятно,...Вообще то не хватает мощности ТП(подстанции)Интересен сам "феномен" такого разного поведения ЭЭ при одинаковых условия(за исключением мощности ТП,сие неизвестно)))Речь идет не об одном доме или двух,а о разных участах потребительской сети,в разных концах города....
[quote name='AlexPetrov' date='26.12.2007, 0:41' post='42000']
Каков процент участков не мне судить, Вы ближе находитесь к объекту. Мы называем наиболее вероятную причину описанной ситуации. Проверяйте все контактные соединения.
А что Вы подразумеваете под словом "утечка"?
[/quo
Контакты,и всё остальное..
Цитата(Евгений @ 26.12.2007, 1:11)

Не совсем понятна схема, но возможно, что на участке, где напряжение падает больше, сечение проводов меньше, линия длиннее (судя по уровню напряжения догадываюсь, что это какое нибудь садово-огородное товарищество).
Схема проста--в каждом случае питание подавалось ч\з стабилизатор напряжения))
gomed12
25.12.2007, 19:53
Обе нагрузки через стабилизатор?
Я занимаюсь ремонтом этих самых стабилизаторов,и в каждом 2-ом доме наблюдаю такую картину,но не всегда .От чего и возник вопрос.Треть города потребляет именно такую ЭЭ,качество которой, как писалось выше -недопусмтимо....
Гость_Владимир_*
26.12.2007, 1:28
По этой проблеме причин может быть несколько. Скорей всего всё-таки плохие контакты вследствии ослабления крепления, подгорания контактов или начинает подгорать кабель. Немножко неясен вопрос - у вас две однофазные линии или трёхфазные? Рекомендую произвести место возникновения просадки напряжения методом исключения. Т.е. сначала без нагрузки меряете напругу на вводе, смотрите чего у вас там приходит. Потом разъединяете линию где-то посередине, меряете напряжение под нагрузко и без, если не в норме то повторяете этот процесс на второй половине линии, опять делите пополам, меряете. В три, четыре захода можно прийти к месту неисправности с ошибкой в несколько метров. Также обратите внимание на ноль. Желательно использовать рабочий ноль, т.е. при трёхфазной сети, четырёхпроводной линии надо использовать свой ноль, а не использовать вместо него заземлённые металлические конструкции. Ну и контакты, контакты, контакты. Желаю удачи.