Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался с таким.
Проектирую в центре Москвы подземную автостоянку. Проблема в том, что она имеет вытянутую форму и поделена на 4 пожарных отсека вертикально. ВВУ запроектировано для каждой пожарной зоны свое. Все ВРУ расположены с одной стороны в пожарном отсеке №1. Как проложить питающие кабели от ВРУ до остальных пожарных зон? Скорее всего придется подниматься от ВРУ в слой насыпи и опускаться в каждую пож. зону. Возможно ли каким то образом проложить кабели внутри стоянки? Хотелось бы услышать ваше мнение по этой проблеме.
Dima2007
Кабель прокладывается через перегородки пожарных зон, места прохода заделываются несгораемым материалом.

Кабель прокладывается через перегородки пожарных зон, места прохода заделываются несгораемым материалом.
EMCO
Если КЛ прокладывается только по пожарным отсекам подземной автостоянки и не пересекает иных зданий и отсеков на надземных этажах, то можно прокладывать как угодно на лотках в трубах без устройств противопожарной защиты за исключением мест прохода через противопожарные перегородки, стены и перекрытия, где необходима заделка мест проходов несгораемым материалом с равной степенью огнестойкости. [/font]