EMCO
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться в ПУЭ. Мне нужно запитать электроустановки 1 категории от существующего ГРЩ с устройством АВР, потребитель достаточно мощный поэтому ставлю ВРУ в центре нагрузок, вопрос;- должен ли я тянуть к ВРУ кабель 2 линиями и если да то ПУЭ прописывает устройство АВР на РЩ ТП т.е. в данном случае на ГРЩ, тогда что я должен предусмотреть на ВРУ.
gomed12
Цитата
ставлю ВРУ в центре нагрузок

Грамотно.
Цитата
должен ли я тянуть к ВРУ кабель 2 линиями

От двух независимых источников.
Цитата
в данном случае на ГРЩ, тогда что я должен предусмотреть на ВРУ

АВР, по-моему, должен стоять непосредственно перед (в) своим ВРУ.
Dima2007
Цитата
АВР, по-моему, должен стоять непосредственно перед (в) своим ВРУ.

Точнее на ВРУ на приемники 1-ой категории