Имеется следующая схема:
вход 3 фазы L1,L2,L3 + N + PE
выход L1(нагрузка 1 + 1 кВт (два автомата))
L2(нагрузка 1 + 0,68 + 1 кВт (три автомата))
L3(нагрузка 0,5 + 2 кВт (два автомата))
Эти автоматы я ставлю С10 (однополюсные)

А вот как найти какой расчетный ток 3-фазной сети и какой автомат лучше выбрать общим (трехполюсный)??

Зарание спасибо!!!!
PS! Лучше формулы...
AlexPetrov
А какие тут формулы? Суммируется ток всех фаз, и ближайший токовый номинал автомата ставится на вход. Ради наглядности можете поработать в программе "Электрик" - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6047
Гость_Виктор_*
Так это надо трехполюсный автомат ставить на 35 А????

У меня соит 25 и все работает на Ура при полной загрузке...

т.е у меня токи фаза А - 10 А, В 10 А, С - 10 А, то входной автомат надо ставить на 32 А что ли???
Гость_Виктор_*
Цитата(Гость_Виктор_* @ 27.12.2007, 19:50) *
Так это надо трехполюсный автомат ставить на 35 А????

У меня соит 25 и все работает на Ура при полной загрузке...

т.е у меня токи фаза А - 10 А, В 10 А, С - 10 А, то входной автомат надо ставить на 32 А что ли???


И еще а как тогда расчетный ток найти в щитке и по фазам...???
Anatoli
На вскидку Автмат надо ставить на вводе групы С 16А, отходящие -В10, А так надо знать характер нагрузки - лампы, двигатель, от этого зависит коеф. мощность, а от него и ток.
Dima2007
Формула трехфазного тока I=S/(Uxкорень(3))=S/(380х корень(3))=1.52S (S-кВт)
При P=7.18кВт, I~(11-17)A в зависимости от коэффициента мощности.
AlexPetrov
Я прошу прощения. Вчера в сумбурном состоянии после командировки привёл Вам однофазную схему. icon_smile.gif
Величина вводного будет чуть больше токовой нагрузки самой нагруженной фазы, ток к-ой определяем суммированием её приёмников, т.е. по L3 - более 11,5 А. Anatoli указал верный номинал.
Гость_Виктор_*
Цитата(AlexPetrov @ 28.12.2007, 0:32) *
Я прошу прощения. Вчера в сумбурном состоянии после командировки привёл Вам однофазную схему. icon_smile.gif
Величина вводного будет чуть больше токовой нагрузки самой нагруженной фазы, ток к-ой определяем суммированием её приёмников, т.е. по L3 - более 11,5 А. Anatoli указал верный номинал.


А можно узнать вот это чуть-чуть при неравномерной загрузке фаз????
AlexPetrov
Что именно "это"? В данном случае разброс да и сама мощность незначителны, не обращаем внимания.
WormJiM
Цитата(AlexPetrov @ 28.12.2007, 13:03) *
Что именно "это"? В данном случае разброс да и сама мощность незначителны, не обращаем внимания.


А вот если так (чтоб было наглядно, пусть cos fi = 1) нагрузки:
L1,L2,L3 - 10 кВт (I=15.2 A) - трехфазная нагрузка I=P/(1,73*U(380)*cos fi)
L1 - 5 кВт (I=22.7 A) (автомат на 25) I=P/(U(220)*cos fi)
L2 - 2 кВт (I=9.1 A) (автомат на 10)
L3 - 4 кВт (I= 18.1 A) (автомат на 20)
L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10)
L2 - 6 кВт (I=27.7 A) (автомат на 32)
L3 - 3 кВт (I=13.6 A) (автомат на 16)
L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10)
L2 - 9 кВт (I=40.9 A) (автомат на 50)

Общая мощность = 5+2+4+2+6+3+2+9+10=43 кВт

Какой трехфазный автомат выбрать общим в этот щиток???(ток по формуле I=P/(1,73*U(380)*cos fi) не катит т.к. нагрузка не семетричная)
Dima2007
"Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка"
Неправильная разбивка фаз это ошибка проектировщика.
В данном случае, при P=43 кВт и cos fi =1 трехфазный ток I=63 А,
Для учета неравномерности фаз берется запас ~20% - АВ на вводе 80А
Если распределить нагрузки так:
L1,L2,L3 - 10 кВт (I=15.2 A)
L1 - 5 кВт (I=22.7 A) (автомат на 25)
L1 - 4 кВт (I= 18.1 A) (автомат на 20)
L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10)
L2 - 9 кВт (I=40.9 A) (автомат на 50)
L2 - 2 кВт (I=9.1 A) (автомат на 10)
L3 - 6 кВт (I=27.7 A) (автомат на 32)
L3 - 3 кВт (I=13.6 A) (автомат на 16)
L3 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10)

ток на фазу будет не более 55 А, несиметричность нагрузки не более 10% и трехфазный автомат на 80 А замечательно проходит.
Не встречал еще случаев, когда нельзя равномерно разбить по фазам, однофазная нагрузка на 9 кВт попадается не часто (крайне редко).
WormJiM
Цитата(Dima2007 @ 28.12.2007, 16:51) *
ток на фазу будет не более 55 А, несиметричность нагрузки не более 10% и трехфазный автомат на 80 А замечательно проходит.
Не встречал еще случаев, когда нельзя равномерно разбить по фазам, однофазная нагрузка на 9 кВт попадается не часто (крайне редко).

Почему ток на фазу будет не более 55 А (вот это мне не понятно, если просуммировать ток по фазе L1 то будет 15.2+22.7+18.1+9.1=65.1 A, а почему не более 55А)

Цитата(Dima2007 @ 28.12.2007, 16:51) *
"Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка"

А это где написано????

Цитата(Dima2007 @ 28.12.2007, 16:51) *
В данном случае, при P=43 кВт и cos fi =1 трехфазный ток I=63 А

т.е I=65.33 А...

И еще встречнй вопросик:
Проиктируется офис, коэфициент спроса компов и освещения брать 1?????
Dima2007
Цитата
Почему ток на фазу будет не более 55 А

Согласен, ошибся. Около 65А.
Цитата
А это где написано????

СП 31-110-2003
Цитата
т.е I=65.33 А..

Погрешность icon_smile.gif
Цитата
Проектируется офис, коэфициент спроса компов и освещения брать 1?????

СП 31-110-2003, табл.6.5, 6.7
WormJiM
Спасибо!! Теперь врубился....
Shish
И еще момент, так для порядка: "На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления." Пункт 7.20 СП 31-110-2003. Автомат ставить не запрещено, но можно обойтись и рубильником, который стоит дешевле.
Сунцов Денис
Цитата(Shish @ 22.12.2009, 12:57) *
Автомат ставить не запрещено, но можно обойтись и рубильником, который стоит дешевле.

Не верю
рубильник на 250 не менее 1000 р б/ у

АП50 63А мах 500 р