Подскажите какой поставит трёхфазный счётчик и трансформаторы тока про нагрузке 100квт.
Счетчик - любой трехфазный трансформаторного включения, на напряжение 380/220В ток 5А.
Трансформаторы тока - грубо 150/5 А либо 200/5 А.
А вообще выбор трансформаторов тока зависит еще от множества факторов, например:
- коэффициент мощности нагрузки (чем ниже cosф, тем больше ток);
- состав электроприемников (один двигатель на 100 кВт в условиях тяжелого пуска может спалить трансформатор тока 200/5 А);
- минимальная нагрузка ночью;
И т.д. и т.п.
Проанализируйте состав электроприемников и режим их работы, прочитайте ПУЭ, в крайнем случае посоветуйтесь с опытным проектировщиком.
Цитата(plah81 @ 10.1.2008, 17:18)

нагрузке 100квт.
не кВт, а кВА. Из этой цыфры и считаем.
ну если будут ТТ, значит 5А счетчик )))
ЗЫ я не флудер, я общаться хочу )))