Dima2007
Подскажите, как считать ток на выходе двухфазного ПРА.
Есть МГЛ (HQI T 2000) 2кВт, двухфазное ПРА, cosf=0.9. Фактический ток на выходе 6.2-6.3А.
Dima2007
С током на отдельном светильнике разобрался.
Возник другой вопрос. Как считать трехфазную сеть с двухфазными электроприемниками?
Если считать по трехфазке, расчетный ток получается примерно на 15% меньше фактического.
А если считать по двухфазной формуле, то расчетный ток на 50% больше фактического.
Реальная величина получается если суммировать токи по каждой фазе, но если схема достаточно большая (делаю стадионы) это достаточно трудоемко. Есть ли другой путь?
Anatoli
там прсто соединение не звезда а треугольник, ток в 1,73 раза меньше
Dima2007
Если точнее в 1,73 раза больше, чем на 3ф.
На самом приемнике понятно, но если считать питающую сеть формула не проходит.
Ток на щите в 1,2 раза больше, чем если считать по 3ф.