Подскажите, как считать ток на выходе двухфазного ПРА.
Есть МГЛ (HQI T 2000) 2кВт, двухфазное ПРА, cosf=0.9. Фактический ток на выходе 6.2-6.3А.
Dima2007
14.1.2008, 11:06
С током на отдельном светильнике разобрался.
Возник другой вопрос. Как считать трехфазную сеть с двухфазными электроприемниками?
Если считать по трехфазке, расчетный ток получается примерно на 15% меньше фактического.
А если считать по двухфазной формуле, то расчетный ток на 50% больше фактического.
Реальная величина получается если суммировать токи по каждой фазе, но если схема достаточно большая (делаю стадионы) это достаточно трудоемко. Есть ли другой путь?
там прсто соединение не звезда а треугольник, ток в 1,73 раза меньше
Dima2007
28.1.2008, 13:30
Если точнее в 1,73 раза больше, чем на 3ф.
На самом приемнике понятно, но если считать питающую сеть формула не проходит.
Ток на щите в 1,2 раза больше, чем если считать по 3ф.