savelij®
Не затруднит ли Вас, господа, произвести проверку черновика проекта ВРУ для небольшого цеха.
Маленькие пояснения:
Площадь - 20х15м
Стены и кровля - сендвич, металл.
Проводка силовая на высоте 3-3,5м по стенам в металлорукаве, освещения - по фермам в металлорукаве (?не уверен?)
Светильники РСП05-250 (ДРЛ), 10 шт., высота подвеса 6м.
Аварийное освещение - светильники аварийного освещения серии ЛБА с указателями.
Установка 40кВт имеет в составе 3 эл.двигателя, гидропресс, более не известно.
Среда не агрессивная, не особо запыленная.
Собственно черновикНажмите для просмотра прикрепленного файла
Буду признателен за любые советы и рекомендации.
donvovchik
Don savelij.......
у меня вопрос, а для чего тепловым завесам диф автомат?

ну и каткто не по госту оформлен..
а что за панель то?
а доступ к вру каков?
savelij®
Спасибо, что откликнулись.
Щит уже ушёл в заказ, почти без изменений.

Цитата
для чего тепловым завесам диф автомат?
Питание через розетки перемещаемого не стационарного оборудования.
Цитата
что за панель
ВРУ собирается в корпусе ЩМП-5 IP31.
Цитата
доступ к вру каков
Только обслуживающие или дежурные электрики.
savelij®
Хоть щит и ушёл в заказ, вопросы возникнут по монтажу, точнее не вопросы а поиск оптимального с т.зр. цены, надёжности, внешнего вида кабельных проводок по стенам ангара. Надеюсь с помощью форумчан. icon_smile.gif
Точную формулировку вопросов пока выложить не готов icon_redface.gif
Elektr
ОТключение вентиляции при пожаре предусмотренно?
ИМХО можна было АВ QF1 и не ставить или я ошибаюсь?
У Вас на QF13 написано одна фаза - а кабель уходит пятижильный - это как?
Посмотрел - точно завесы тоже должны отключатся при пожаре.
А что ни одной розетки в цеху нету?
savelij®
-На QF13 подключается 3х1,5, там опечатка, забыл исправить.
-Про пожарное отключение вентиляции заказчик был предупреждён, но ОПС не предусматривается. На крайний случай, думаю, можно будет добавить независимый расцепитель.
-Про отключение завес есть сомнения... Не затруднит указать норматив и пункт? А если назвать - "электрообогреватель"? icon_smile.gif
-Розетки 220В не предусмотрены, но есть резервные АВ.
Elektr
Цитата(savelij @ 18.1.2008, 10:49) *
-Про отключение завес есть сомнения... Не затруднит указать норматив и пункт? А если назвать - "электрообогреватель"? icon_smile.gif


Я в проектах своих стараюсь отключить все что движет воздух при пожаре, где-то это обсуждалось.....
gomed12
Для Т. пушек желательно было бы что-то гибкое, например, КГ.
savelij®
2 gomed12
Согласен. Поэтому и указал, что тепл. пушки запитаны через дифы и розетки, а дальше КГ от вилки..., но к ВРУ пока это не относится. Остальные обогреватели - стационарные.
электроник1
навскидку: не хватает слева таблицы, источника питания, счётчика, тр-ров тока, мне не нравится то, что стоят 2 АД-14: как ты сможешь сделать так, чтобы фазный проводник гребёнки не коснулся нулевого рабочего?
savelij®
2электроник1
Не очень понял, о чём Вы icon_wink.gif Но спасибо, за проявленный интерес.
Гребёнок нет, все АВ подключены к шинам.
Узел учёта отсутствует, посему нет и трансформаторов тока и счётчика.
Объект сдан.
До подключения ВРУ выглядело так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла