Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Зависимость сечения от длины??
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Katbert
Чувствую себя еще тем "чайником" но тем не менее спрошу: Выбирается сечение по длительному току, а как оно зависит от длины проводника? Для этого нужно считать потери напряжения? Подскажите плиз.. =)
Д1111111111
Цитата(Katbert @ 24.1.2008, 12:44) *
Чувствую себя еще тем "чайником" но тем не менее спрошу: Выбирается сечение по длительному току, а как оно зависит от длины проводника? Для этого нужно считать потери напряжения? Подскажите плиз.. =)

Для линии 0,4 кВ, PpхL/S х 46(Al);32(Сu);
где:
Рр расчётная мощность кВт
L-длина линии км
S- сечение каделя
Падение напряжения будет в процентах
Олега
Для выбора по длительному току нужен только длительный ток.
По моим представлениям при определении падения в % для трехфазного переменного тока в линии 0,4 кВ значения кэфф. 21,9 (Al), 13,1 (Cu).
100/y/380/380 y-проводимость 31,7 и 53 соответственно
В вольтах - 83,0 (Al), 49,6 (Сu).
Katbert
Ну посчитали мы потери напряжения, получили например 3% на длине 50 метров и что? Какие потери допустимые? Если не катит, берем бОльшее сечение так?
CTALKEP
Допустимые посмотри в ПУЭ, требований там много по качеству э/э, проценты никого не е..ут, главное величина напряжения у потребителя (+-5-10% от номинала, точно не помню что в какую сторону, т.к. пиво пьюicon_smile.gif). На 50 метрах падения U не заметишь (если сечение КЛ соответсвует нагрузке).
PS Правильно бери сечение больше, самому потом проблем меньше.
Katbert
Получается что потери у потребителя не должны превышать 4% от номинального напряжения...Иначе берешь большее сечение и фсе...

З.Ы. А пиво - это гуд =))
great_lee
Цитата(Katbert @ 24.1.2008, 14:28) *
Ну посчитали мы потери напряжения, получили например 3% на длине 50 метров и что? Какие потери допустимые? Если не катит, берем бОльшее сечение так?

и полезная программа в довесок ССЫЛКА на тему