Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли в ВРУ использовать ПуВ 1х25 без обжима.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


uhi
Доброго дня.
Сами собираем щит.
приходит ввг 5х25
3х фазный вводной автомат ВА 47-100(80А)
далее
"Гран-Электро" СС-302-D10U1-AP1TM1-B прямого включения.
далее
два автомата на ВА 47-63N

Приобрели кабель ПуВ 1х25(так как сечение вводного кабеля 25), использовали его для подключения счетчика от вводного автомата и от счетчика к двум автоматам.
В инструкции к счетчику написано: Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более 25 мм2.

ПуВ 1х25 состоит из нескольких толстых жил(не моножила), ну и после сборки этого всего на столе, возник вопрос можно ли этот кабель использовать без наконечников?
Если же данный провод нужно использовать только с наконечниками и для автоматов можно использовать НШП, то в счетчик наконечник не влезет.

В таком случае надо пару метров ввг купить и использовать моножилу из этого кабеля?
или же можно использовать ПуГВ меньшего чем 1х25 сечения (так как 1х25 с наконечником не влазит ни в счетчик ни в маленькие автоматы)?
Искра
Если вам нужен ток в 140-150 А, то купите лучше не ВВГ, а ПВ3 25.
uhi
Так изначально и сделали, купили ПуГВ 1х25 но он в наконечниках влазит только в водной автомат ВА 47-100
У нас ток 80 ампер, установленная мощность 47кВт.

Можно ли использовать ПуГВ 1х16?

Гость сочувствующий
Цитата(uhi @ 17.6.2026, 23:07) *
...
В инструкции к счетчику написано: Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более 25 мм2.
...

Что-то не стыкуется: СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ
«ГРАН-ЭЛЕКТРО» СС-302
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИФП 124.00.000 РЭ
...
2.4.3 Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более
35 мм2. Конструкция зажимов счетчика позволяет подключать провода как с медными, так и с алюминиевыми жилами. - взято из интернета.
uhi
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2026, 8:05) *
Что-то не стыкуется: СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ
«ГРАН-ЭЛЕКТРО» СС-302
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИФП 124.00.000 РЭ
...
2.4.3 Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более
35 мм2. Конструкция зажимов счетчика позволяет подключать провода как с медными, так и с алюминиевыми жилами. - взято из интернета.



видимо вы открыли инструкцию от 2024 года, там действительно 35мм2. документ 2025 года:
инструкция сс-302 страница 14

в этой инструкции 25мм2, ну и физически очищенный ПВ-1 на 25мм ооочень плотно влазит в разъем счетчика.
gomed12
Кусок от АВ до счетчика достаточно и 10 кв. мм. при его длине в 10 м.
uhi
Цитата(gomed12 @ 18.6.2026, 10:14) *
Кусок от АВ до счетчика достаточно и 10 кв. мм. при его длине в 10 м.

Выручаете меня во всех темах... спасибо

ПуГВ 10мм подойдет?
gomed12
С опрессовкой на гильзе или ПуВ-1*10, чтобы контакт был надежнее.
с2н5он
ВА 47-100 зажим контакта не болтовой, можно
счётчик не видно, но скорее всего болт, опрессовка