Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как проложить кабели?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Джони
Задачка следующего плана. Есть крупный торговый центр с суммарной мощность 10МВт. Ввод выполнен в виде четырёх шинопроводов. ВРУ на первом этаже. Подача электроэнерги на верхние этажи осуществляется по трём кабельным шахтам расположеным в разных частях ТРЦ. Внимание вопрос: где лучше проложить кабели от ВРУ до шахт? Варианты которые мы(я и шеф) рассматриваем:
-проложить в цокольном этаже, но там стоянка и не известно, как на это посмотрят пожарники;
-проложить по первому этажу, но тогда кабельная трасса пойдёт через гипермаркет;
-проложить за контуром здания (и шахты и ВРУ находятся у внешних стен), но как это отразится нв внешнем виде здания.
Dima2007
- По стоянке проложить не даст надзор.
- За контуром здания обычно сильно возмущаются архитекторы и заказчики.
! через гипермаркет замечательно проходит, все довольны.
EMCO
Цитата(Джони @ 30.1.2008, 20:11) *
Задачка следующего плана. Есть крупный торговый центр с суммарной мощность 10МВт. Ввод выполнен в виде четырёх шинопроводов. ВРУ на первом этаже. Подача электроэнерги на верхние этажи осуществляется по трём кабельным шахтам расположеным в разных частях ТРЦ. Внимание вопрос: где лучше проложить кабели от ВРУ до шахт? Варианты которые мы(я и шеф) рассматриваем:
-проложить в цокольном этаже, но там стоянка и не известно, как на это посмотрят пожарники;
-проложить по первому этажу, но тогда кабельная трасса пойдёт через гипермаркет;
-проложить за контуром здания (и шахты и ВРУ находятся у внешних стен), но как это отразится нв внешнем виде здания.


Проще всего по 1 этажу, через гипермаркет все равно пройдет кабельная трасса для питания технологи, через автостоянку нужно будет выполнить ряд противопожарных мероприятий, по фасаду здания скорее всего не дадут архитекторы проложить.
LZ
Цитата(Dima2007 @ 31.1.2008, 10:36) *
- По стоянке проложить не даст надзор.

Почему не даст надзор? Просто нужно кабельную трассу оградить строительными конструкциями с определенным пределом огнестойкости, т.е. кирпичными или бетонными - это ух как Ваш архитектор решит. Ваш вопрос - поставить ему задачу. icon_wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.