Egoist
Может показаться смешным, но это так. Случайно просверлили проводку.
Задели провода на освещение, кухонные розетки для электроплиты и пр. Вскрыли штробу в месте просверливания..
Сейчас проводники для освещения замкнуты через клеммник, на плиту и пр. - через скрутки, которые заштукатуривать бы не очень хотелось...
1) Менять проводку от розеток для эл. плиты и пр. до коробки, заштукатурив при этом клеммник?
2) Нежелательно заштукатуривать клеммник?
3) Другие варианты?
P.S. Ясно что так как сейчас оставлять нельзя.
SergAn
На какой высоте повредилт проводку?
Цитата
Вскрыли штробу в месте просверливания..

Материал стен - кирпич? Если всю проводку сменить не получится (хотя бы от ближайшей распред коробки), то в этом, или более удобном месте надо ставить коробку скрытой проводки и все соединения делать в ней.
ZavGar
Цитата(Egoist @ 1.2.2008, 1:33) *
Сейчас проводники для освещения замкнуты через клеммник, на плиту и пр. - через скрутки, которые заштукатуривать бы не очень хотелось...

3) Другие варианты?
P.S. Ясно что так как сейчас оставлять нельзя.

Провода - медные или алюминиевые?
Если медные - пропаять скрутки, изолировать и заштукатурить.
Если алюминиевые - теоретически пропаять тоже можно, но используемый флюс - кислотный, и промывать потом надо очень тщательно. Лучше действительно вмуровать в этом месте распредкоробку и сделать соединение клеммниками в ней. Можно даже потом открытый для кислорода металл залить термоклеем, например.
А крышку коробки заштукатурить алебастром и заклеить обоями, если уж совсем на виду. В качестве памятки на будущее - оставить в коробке небольшой, но сильный магнит icon_biggrin.gif
Egoist
Цитата
На какой высоте повредилт проводку?

20 см от потолка.

Цитата
Материал стен - кирпич?

Нет, материал стены гипс (скорее всего, т.к. стена не несущая).

Цитата
Провода - медные или алюминиевые?

Материал проводов алюминий.

Цитата
В качестве памятки на будущее - оставить в коробке небольшой, но сильный магнит

icon_biggrin.gif
SergAn
Цитата
20 см от потолка.

Ставте распредкоробку для скрытой проводки и не раздумывайте.
Цитата
Материал проводов алюминий

Сделайте надежное соединение, например сделайте скрутку и наденте на нее клеммник.
Egoist
Здесь есть такая сложность:
Т.к. Провод (на плиту) был просверлен, то временно поставили клеммник (совдеповский, из карболита что под рукой было), но болтовые соединения в нём начали до мерзкого запаха раскаляться (!), решили сделать скрутки, для скруток пришлось отрезать небольшую часть проводов из штробы, чтобы вставить короткие отрезки провода, которые, уже этими скрутками, соединяли соответствущие концы проводов, торчащие из штробы в противополжных направлениях.
1) В таком случае нужно ставить 2 коробки на близком расстоянии, т.к. скрутки в 2-х местах??
2) Какие могут быть другие выходы из положения?
gomed12
Цитата
1) В таком случае нужно ставить 2 коробки на близком расстоянии, т.к. скрутки в 2-х местах??

В зависимости от расстояний можно и одну прямоугольную.
Egoist
А как быть с тем, что есть незатронутые провода?? Т.е. если они целые, то как установить коробку, не разрывать же их специально??
gomed12
Сделайте надрез в донной или боковой части коробки, запрвьте целые провода.
Egoist
Всё ясно. Спасибо за рекомендации.