Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ДЭС АД-200-Т400
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


taly
При работе под нагрузкой (50% и более) через час работы напряжение падает до 300В и не регулируется. После остановки станции и последующим пуском в работу всё повторяется.
birefff
А подробнее можно?
Какие условия?
Кто потребитель?
Какой режим?
taly
Цитата(birefff @ 11.2.2008, 13:12) *
А подробнее можно?
Какие условия?
Кто потребитель?
Какой режим?


1. Полевые на буровой установке.
2. 100кВт. из них 50%х50% активной и индуктивной (реактивной) нагрузки
3. Переменный. Активная нагрузка постоянная, индуктивная (реактивная) меняется от 20% до 50% от общей загруженности


**** Всё происходит когда начинают запускать эл.двигателя мощностью 30кВт.
Грешим на блок коррекции напряжения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru