Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом?
т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф.
- чем хуже эта схема?
Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы.
Хуже тем, что при сработке в одной из групп вырубаются все, но учитывая то, что это явление не каждодневное, можно и смириться... с целью экономии. Решать Вам.
Цитата(savelij @ 11.2.2008, 1:02)

Хуже тем, что при сработке в одной из групп вырубаются все, но учитывая то, что это явление не каждодневное, можно и смириться... с целью экономии. Решать Вам.
прсото один "электрик" мне объяснял , что мол если на каждую свой диф ставить то скорость срабатывания увеличивается, - безопасность выше. ( и впарил заказчику 6 диф автоматов на 3х ком квартиру).
savelij®
11.2.2008, 22:34
Скорость отработки конкретного дифф. аппарата всегда можно уточнить по паспортным данным, от увеличения количества подвешенных на него нагрузок он (как раз наоборот) сработает быстрее.
Не в смысле скорости, а в смысле - при меньшей утечке,
Цитата(savelij @ 11.2.2008, 22:34)

Скорость отработки конкретного дифф. аппарата всегда можно уточнить по паспортным данным, от увеличения количества подвешенных на него нагрузок он (как раз наоборот) сработает быстрее.
Не в смысле скорости, а в смысле - при меньшей утечке,
а каким номиналом должен быть диф , если на него вешать 3 автомата или 5 автоматов 16А - какова методика рассчета?
я предполагаю что на три автомата 25А, а на 5 автоматов - 32А - Правильно?
savelij®
11.2.2008, 23:11
Что то не понял... что Вы хотели этим уточнить? Если Вы повесите 5 АВ по 16А на одно УЗО, которое не будет иметь иной защиты по току, то оно д.б. как минимум 80А/**мА. Если это будет диф. автомат, то его номинал от последующих автоматов не зависит.
Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 19:29)

прсото один "электрик" мне объяснял , что мол если на каждую свой диф ставить то скорость срабатывания увеличивается, - безопасность выше. ( и впарил заказчику 6 диф автоматов на 3х ком квартиру).
ничего плохого в этом не вижу, всгд в проетках жилих зданий делаю отдельно диф на каждую группу розеток.
Цитата(Elektr @ 12.2.2008, 11:53)

ничего плохого в этом не вижу, всгд в проетках жилих зданий делаю отдельно диф на каждую группу розеток.
Дело в деньгах. "Если нет разницы, зачем платить больше?"
Цитата(savelij @ 11.2.2008, 23:11)

Что то не понял... что Вы хотели этим уточнить? Если Вы повесите 5 АВ по 16А на одно УЗО, которое не будет иметь иной защиты по току, то оно д.б. как минимум 80А/**мА. Если это будет диф. автомат, то его номинал от последующих автоматов не зависит.
смотрите, ставим 5 автоматов на 16 А - а Диф перед ними на 20А - получается, что розеки суммарно больше 4,4 квт не смогут потреблять, т.к диф автомат не пропустит большую мощность. -получится занижение мощности...
- или я не правильно понял? -
savelij®
12.2.2008, 21:37
Ставите 5 АВ по 16А, значит каждая группа розеток (условно) может потреблять по 3,5 кВт.
Если перед ними поставить АВ 20А ( и не обязательно диф.), то суммарная мощность потребителей после него не может превышать 4,4 кВт, именно суммарная. И называется это не "занижение", а ограничение.
И что из всего этого по Вашему следует?
Но перед АВ в основном ставят именно диф реле а не диф автомат из за жлобства, а в нем нет ничего кроме контактов и ТТ нулевой последовательности, а потом когда расплависа корпус бегут в магазин с претензиями.
Цитата(Anatoli @ 13.2.2008, 1:11)

Но перед АВ в основном ставят именно диф реле а не диф автомат из за жлобства, а в нем нет ничего кроме контактов и ТТ нулевой последовательности, а потом когда расплависа корпус бегут в магазин с претензиями.
честно говоря не понял вас... почему плавится, какое еще реле.... в ком нет ничего кроме контактов....
- если можно немного точнее объясните....
savelij®
15.2.2008, 23:47
Цитата
честно говоря не понял вас...
Не переживайте, не Вы один.
Anatoli Не проясните ли, что Вы имели в виду под этим
Цитата
из за жлобства
капитан Очевидность
16.2.2008, 18:55
Если стоит УЗО на 20 А (4.4 кВт), а за ним три розетки с автоматами по 16 А (3.5 кВт), то когда розетки ужрут одновременно по 3.5 кВт (всего 10.5 кВт), ток через УЗО будет 47 А, оно расплавится и стечет. Нужно УЗО на 63 А. Или дифавтомат, который просто срежет питание всем розеткам, если ток будет для него слишком большим.
Гость_Владимир_*
20.2.2008, 6:48
Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 0:40)

Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом?
т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф.
- чем хуже эта схема?
Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы.
Гость_Владимир_*
20.2.2008, 7:10
Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 0:40)

Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом?
т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф.
- чем хуже эта схема?
Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы.
Предлагаю посмотреть ПУЭ п.7.1.85, и п.7.1.75, п.7.1.77, п.7.1.79
Получается в Вашем случае -можно, но выбор УЗО надо делать исходя из пропускной способности УЗО в конкретном случае. Я бы взял по току расцепителя вводного автомата за минусом осветительной нагрузки т.к. УЗО "пропускает" транзитом через себя всю подключенную к нему нагрузку и его контактная группа должна быть расчитана на это. Например УЗО компании "IEK" ВД1-63 2Р имеет шкалу по номинальным токам 16-25-32-40-50-63-80-100А. Номинальный откл. диф. ток - 10-30-100-300мА.
Буду рад, если смог помочь.