Здравствуйте, вопрос по сборке щита.
1) Электромонтажные работы выполняем в 99% проводом Num..
Когда щиток 12 модульный - терпимо.... когда же щиток 36 модулей и много крупных потребителей (а значит много проводов сечением более 4 кв) то просто жесть... - очень сложно работать в щите таким жестким проводом - все пальцы переломаешь...
Есть ли какие нибудь решения? может провод другой использовать...
Просто в проектах кроме Нума и ВВг другие провода для скрытой разводки не разрешают...

2) Почему желательно ставить вводное Узо до автомата? Если узо после автомата - чем хуже?

Спасибо.
savelij®
1) Собираются щиты и с бОльшим количеством автоматов...
2) Принципиальной разницы по последовательности включения связки УЗО+АВ, с моей точки зрения, нет. Определяться это будет схемой построения щита. Под одним УЗО, как правило, стоят несколько АВ, поэтому тут оно будет первым в цепи.
Victor195002
Добрый день.
Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 0:49) *
Когда щиток 12 модульный - терпимо.... когда же щиток 36 модулей и много крупных потребителей (а значит много проводов сечением более 4 кв) то просто жесть... - очень сложно работать в щите таким жестким проводом - все пальцы переломаешь...
Есть ли какие нибудь решения? может провод другой использовать...
Просто в проектах кроме Нума и ВВг другие провода для скрытой разводки не разрешают...



Спасибо.


Ну зачем нужен электрик со сломанными пальцами icon_smile.gif ?
По делу.
1. Полностью согласен с savelij, что 36 автоматов не самое большое количество, которое может быть. А, судя по тому, что Вы указываете макисмальное сечение 4 кв. мм, я думаю, особых причин унывать у Вас не может быть (по крайней мере по этому поводу) icon_smile.gif .
2. Если пальцы все-таки жалко- используйте кросс-модули, например, Legrand кат № 048 88; у других брэндов, естественно, есть аналоги. И сечение перемычек уменьшите, и их длину (Я имею ввиду, что таких кросс-модулей можно ставить необходимое с точки зрения монтируемой схемы количество).
3. Можно использовать распределительные гребенки, опять же Legrand кат. № 049 19. Вы удивитесь, насколько быстро и безболезненно даже для самых нежных пальчиков проистекает монтаж. Имеется одно неудобство- при замене одного автомата необходимо демонтировать всю гребенку. Слава Богу такая сиуация, как мне кажется, достаточно редко встречается и, собственно говоря,времени занимает не очень много. Вспомните закон ​Паркинсона "Работа занимает все ​отведенное для нее время". Однако, выглядит крайне аккуратно.
v-niki
Цитата(Victor195002 @ 11.2.2008, 10:00) *
2. Если пальцы все-таки жалко- используйте кросс-модули, например, Legrand кат № 048 88; у других брэндов, естественно, есть аналоги. И сечение перемычек уменьшите, и их длину (Я имею ввиду, что таких кросс-модулей можно ставить необходимое с точки зрения монтируемой схемы количество).

- простите, не совсем понимаю как кросс-модуль может помочь..... - объясните плизз....
Victor195002
Добрый вечер.
Имеется ввиду, что после вводного автомата, от которого отходят монтажные провода максимального сечения, они транзитом проходят через упомянутые кросс-модули. Эти кросс-модули располагаются на DIN-рейках шкафа в наиболее удобных местах для монтажа. Далее от них к групповым АВ отходят монтажные провода меньшего сечения. Даже если у Вас минимальное сечение составляет порядка 4мм кв, то все равно длина монтажных проводников значительно сокращается, а заодно появляется возможность выполнить их в более удобной пространственной конфигурации, что также облегчает процесс монтажа.
Не знаю, но мы как-то прикипели к этим кросс-модулям, и процесс монтажа с использованием проводников в том числе и указанного Вами сечения не то, чтобы вызывает искреннюю радость, но и не повергает в особое уныние icon_smile.gif .
NickEl
Цитата(Victor195002)
Если пальцы все-таки жалко- используйте кросс-модули, например, Legrand кат № 048 88

Цитата(v_niki)
- простите, не совсем понимаю как кросс-модуль может помочь..... - объясните плизз....

вот иллюстрированная выдержка из каталога Legrand icon_smile.gif для пущей наглядности возможного применения
Flash
Добавлю ещё, что в последнее время производители выпускают автоматы, для демонтажа к-рых гребёнки снимать необязательно - например ABB, Hager...
А пальцы после 20-го щита привыкнут и "накачаются".... icon_wink.gif