Gost_Mihail
14.2.2008, 18:05
Здравствуйте! у меня 110кВ проходит под 220кВ пролётом 138м. В проекте я указал, что этот участок 110-ки защищается тросами 220-ки. "Им" оказалось этого мало, посоветавали на крайних опорах 110-ки поставить молниеотводы Р9. Начальство требует расчет. Предпологаю что"9" это длина, но эта длина + высота опоры защищают радиус всего 20м! Что делать, нужно защитить минимум 60м??!! Если поставить трубчатые разрядники? -это ведь защита от перенапряжений и втом числе атмосферных.
1. Трос на 110-ку.
2. Молниеприемники на опоры 220 кВ в пролете пересечения.
3. Дополнительные одиночные молниеприемники (количество и высота МП в зависимости от защищаемого объема) вдоль пролета 110-ки.
Примеры расчета приведены в РД 34.21.122.
http://protection2004.narod.ru/TexXar.htm Или программами "ProZon", "Protection levels"