Дмитрий П.
19.2.2008, 15:51
Достаточно х... ситуация:
объект - небольшой центр обработки данных;
по всему объекту выполнен фальшпол
необходимо установить ВРУ на два ввода
пришел щит: два верхних ввода и четыре НИЖНИХ вывода
и все бы хорошо, но в месте предполагаемой установки (под ним) проходит труба горячего водоснабжения, т.е. выходные кабели пересекают эту трубу..
вопрос, допустимо ли такое, если нет, то почему, если допустимо, но необходимо что-то предусмотреть, то что?
PS.поставить в другое место пока не рассматривается
По ПУЭ.
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
Отходящие проложил бы частично по поверхности пола с защитой от мех. воздействия, чтобы уйти в сторону от труб.
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
При этом необходимо учитывать
2.3.115. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами. В электромашинных и тому подобных помещениях каналы рекомендуется перекрывать рифленой сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами - деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью. Перекрытие каналов и двойных полов должно быть рассчитано на передвижение по нему соответствующего оборудования.