Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пара вопросов из теста...)))
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


повариха
1) Для проверки качества ремонта силового трансформатора произвели опыт короткого замыкания, который дал следующие результаты: Uк = Uк паспортное, ∆Pк > ∆Pк паспортное. Укажите возможную(ые) причины причину(ы) этих результатов.
а)Установлен магнитопровод из стали низкого качества.
б)Низкое качество сборки магнитопровода (оставлены воздушные зазоры).
в)Одну или обе обмотки намотали проводом большего сечения.
г)Одну или обе обмотки намотали проводом меньшего сечения.
д)Медный провод одной или обеих обмоток заменен на алюминиевый такого же сечения.
е) Имеется межвитковое замыкание.

2) Асинхронный двигатель работает с постоянным моментом нагрузки на валу m = 0,9 о.е.. при номинальном напряжении Uн. Параметры двигателя: пусковой момент mп = 1,1 о.е., максимальный момент mм = 1,6 о.е., номинальный момент = 1 о.е. В какой режим перейдет двигатель, если напряжение на его зажимах снизится до 0,7 Uн?
1. Двигатель остановится.
2. Скорость не изменится, нагрев обмотки статора увеличится.
3. Скорость не изменится, нагрев обмотки статора не изменится.
4. Скорость уменьшится, нагрев обмотки статора увеличится.

3) В каком режиме работает синхронная машина, если U и E совпадают по фазе и (U-E) / xd < 0? Где: U – напряжение сети, Е – ЭДС машины,
хd – индуктивное сопротивление двигателя.
1. В двигательном режиме
2. В генераторном режиме
3. В режиме пуска
4. В режиме перевозбуждения
5. В режиме недовозбуждения
6. В режиме холостого хода

4)Физический смысл постоянной времени затухания апериодической слагающей тока КЗ Та:
1. Время в течение которого апериодический ток затухает в «е» раз.
2. Время полного затухания апериодического тока.
3. Время от начала короткого замыкания до появления максимального значения тока короткого замыкания.
4. Время от начала короткого замыкания до наступления установившегося тока короткого замыкания.
Oleg_n
Некогда листать книжки, поэтому скажу навскидку, пусть будет как информация к размышлению, в каком направлении копать.
1 - Г (∆Pк характеризует "потери в меди")
2 - 1 или 4. Хрен его знает точно, но момент на валу имеет квадратичную зависимость от напряжения, при U=0.7 от номинального момент на валу (да и ток статора) составит M=0.49 от номинального. Здесь что-то связано с критическим моментом (при превышении которого двигатель остановится). В любом случае двигателю поплохеет однозначноicon_smile.gif
3 - не скажу точно, боюсь соврать. Здесь надо найти место в книжке, где есть картинка с E и U и углом между ними, все возможные случаи по тексту должны быть расписаны.
4 - 1 (это легко запомнить, как правило термин, "постоянная времени" связан с волшебшым числом e).
Гость
А тесты видимо взяты из Олимпиады по Электроснабжению (Самара 2007)
CTALKEP
Цитата(Oleg_n @ 21.2.2008, 1:15) *
Некогда листать книжки, поэтому скажу навскидку, пусть будет как информация к размышлению, в каком направлении копать.
2 - 1 или 4. Хрен его знает точно, но момент на валу имеет квадратичную зависимость от напряжения, при U=0.7 от номинального момент на валу (да и ток статора) составит M=0.49 от номинального. Здесь что-то связано с критическим моментом (при превышении которого двигатель остановится). В любом случае двигателю поплохеет однозначноicon_smile.gif

Конечно 1, защита сработает. Согласно ПУЁВ такого режима работы ЭД нет icon_mrgreen.gif
повариха
Гость, ты тоже участник олимпиады? )))
повариха
пасип за направления ))) и эт послденее...))))

1 Синхронный двигатель (Pн = 1250 кВт, Qн = 640 квар, номинальные потери на выработку реактивной мощности (РМ) D1 = D2 = 7кВт), предполагается использовать для компенсации РМ. При какой величине РМ двигателя Qд стоимость потерь активной мощности внутри СД будет минимальна?
1. Qд = 640 квар
2. Qд = 320 квар
3. Qд = 0 квар
4. Qд = -320 квар
5. Qд = -640 квар
2 Одиночный заземлитель(электрод) длиной 5м, забитый в землю, имеет сопротивление растеканию Rод = 40 Ом. На расстоянии 5м от первого забили второй такой же заземлитель. Какова примерная величина эквивалентного сопротивления обоих заземлителей?
1. 90 Ом
2. 80 Ом
3. 40 Ом
4. 30 Ом
5. 20 Ом
3 Кабель АВВГ 3х16: R = 0,1 Ом, х = 0,005 Ом. Длительно допустимый ток в воздухе: Iдд = 60 А; Кратковременно допустимая температура: Tкд = 150 град.С; Длительно допустимая температура: Tдд = 65 град.С; Расчетная температура окружающей среды: Токр.расч = 25 град.С; По кабелю, открыто проложенному в помещении с температурой окружающей среды 25 град.С протекает ток 50 А (нагрузка симметрична). Определить температуру жил кабеля (град.С).
4 Синхронный двигатель, имеющий максимальный вращающий электромагнитный момент Ммакс= 80 нм работает со статическим моментом нагрузки на валу Мст = 40 нм. Определить угол отставания его ротора от поля статора (в градусах).
5 Трехфазный ЭП с повторно-кратковременным режимом работы питается кабелем сечением 50 мм2 (Iдд = 160 А). Пики тока одинаковы и равны 200 А. Найти максимальное значение ПВ (%), при котором питающий кабель не будет перегружен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.