Тихон
Здравствуйте.
Вопрос такой-кто пользовался клеммниками Wago для разведения розеточных линий с нагрузкой ,допустим,в 3 КВт?
Как они(клеммники)себя ведут?И может ли такой способ соединения проводов быть алтернативой скрутке с пайкой?
шалун
Вопрос такой-кто пользовался клеммниками Wago для разведения розеточных линий с нагрузкой ,допустим,в 3 КВт?
Как они(клеммники)себя ведут?И может ли такой способ соединения проводов быть алтернативой скрутке с пайкой?

За последние 5 лет других вариантов и не встречал. А за скрутку могут и уволить. И все эти "безобразия" в старых странах ЕЭС. Если быть точнее, то встречал. При демонтаже старого оборудования. Так было примерно 15 лет назад. Но не только клеммы WAGO. Есть и другие производители. Но принцип тот-же.
Дежурный ПС-500
Господа, может уже кто-нибудь возьмется да и прогрузит эти клемники. Сколько можно постоянно этот вопрос возникает.
Не в тему, но люстры вешать с использованием клемников Wago для светильников просто супер.
NickEl
Цитата
Господа, может уже кто-нибудь возьмется да и прогрузит эти клемники

прогружали и выкладывали фото расплавленных клеммников WAGO icon_smile.gif (посмотрите на форуме МастерСити)
но если грамотно следовать рекомендациям производителя , то подобных "расплавов" можно с лёгкостью избежать icon_wink.gif
а вообще "пружинным" клеммникам нет альтернативы в случае "необслуживаемой" эксплуатации (мало кто занимается профилактическими "протягиваниями" винтовых клеммников в распредкоробках и щитках) icon_smile.gif
Цитата
Но не только клеммы WAGO. Есть и другие производители. Но принцип тот-же.

есть ещё замечательные клеммники от WeidMuller , Werit и Phoenix Contact , но WAGO получили большее распространение в обиходе и поэтому стали нарицательным названием клеммников подобной конструкции icon_smile.gif
LEMA
сегодня попытался найти их в нашем славном городе клеммники Ваго...
ни кто ни чего не знает о них. в продаже их нет.
а у вас какие цены на них?
Roman_D
Был на выставке электро, зашел в стенд-автобус WAGO. Они взяли самый маленькую клеммку на полтора квадрата и прогрузили током 150 А. Провода задымились, клемма "поплыла", но контакт остался.
Убедило.
Гость_гость_*
Мне нравится ваго я все на них делаю
правда на даче сделал разводку по быстрому на ваговских клемниках очень много соединений хочу переделать -тяжело провода вытаскивать оттуда
кстати кто знаеит скока раз можно их "туда сюда"
Гость_Олег_*
Меня вага много раз выручала, например принаращивании проводов, из подрозетника торчет оченькоротинький проводок, скрутку там незделаешь, клемник тоже особо не поставишь, а вага в самый раз icon_biggrin.gif
pen
Цитата(Roman_D @ 27.2.2008, 13:47) *
Был на выставке электро, зашел в стенд-автобус WAGO. Они взяли самый маленькую клеммку на полтора квадрата и прогрузили током 150 А. Провода задымились, клемма "поплыла", но контакт остался.
Убедило.


Удивительно! В моей практике WAGO плавился(с потерей контакта) при 20 Амперах.
Гость_Тихон_*
Спасибо за ответы.
Хочу пояснить-почему возник этот вопрос:по логике,когда провод втискивается в Wago,он обжимается контактами по касательной(грубо говоря в 2-ух точках,но зато довольно сильно),и по идее площадь соприкосновения совсем невелика,следовательно и нагрев при приличной нагрузке будет приличным.В скрутке же и взаимный обхват проводов плотнее ,и плюс пайка .
С другой стороны клеммники-бесспорно удобней и быстрей.
pen
Никому не навязываю своё мнение,но стараюсь на розеточные группы подобные клеммники не ставить,а вот на группы освещения,маломощные потребители-ставлю с удовольствием.
ZavGar
Цитата(Гость_Тихон_* @ 28.2.2008, 13:09) *
когда провод втискивается в Wago,он обжимается контактами по касательной(грубо говоря в 2-ух точках,но зато довольно сильно),и по идее площадь соприкосновения совсем невелика,следовательно и нагрев при приличной нагрузке будет приличным.

Нет. Внутри клеммника плоская пружина прижимает проводник к шинке. По крайней мере, с одной стороны проводника контакт имеет вид "цилиндр-плоскость".
Дежурный ПС-500
Я думаю клемниками пользоваться можно, но в разумных пределах. А, что прикажете делать-вчера прихожу менять автоматы, все провода алюминевые а нулевой ввод-медный и скручен с алюминиевой разводкой по квартире? Поставил ваго, сказал месяц наблюдать, если будет плавиться тогда зови будем вводной кабель менять на алюминиий.
savelij®
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 28.2.2008, 23:16) *
...если будет плавиться тогда зови будем вводной кабель менять на алюминиий.
Ну это лишнее. Есть же зажимы винтовые, типа
Дежурный ПС-500
Да там всего 10 метров по подъезду, цена вопроса 250 рублей.
Roman_D
Цитата(pen @ 28.2.2008, 14:05) *
Удивительно! В моей практике WAGO плавился(с потерей контакта) при 20 Амперах.

На меди? На алюминии? На стыке того и другого? Вага настоящая или крутка? Со смазкой или без оной? Условия среды? Провода новые или сикандхенд icon_smile.gif ? Квалификация монтажника?
Очень хочется поподробнее, чтобы знать, чего не делать icon_mrgreen.gif
pen
Цитата(Roman_D @ 29.2.2008, 19:46) *
На меди? На алюминии? На стыке того и другого? Вага настоящая или крутка? Со смазкой или без оной? Условия среды? Провода новые или сикандхенд icon_smile.gif ? Квалификация монтажника?
Очень хочется поподробнее, чтобы знать, чего не делать icon_mrgreen.gif

В расплавившийся клеммник были заведены алюминевые и медные провода сечением 2,5 кв.мм.По поводу смазки-сказать не могу.Условия среды-прихожая обычной квартиры,провода-явно не новыеicon_smile.gif,о квалификации монтажника не имею никакого представленияicon_smile.gif
bandrabe
Он и расчитан максимум на 20 А
ЭлектрикЪ
Использую постоянно только переключающие.И всегда только на группу освещения.Розеточность группа только на сизах.делать надо максимально дурако устойчиво.
В щитах используют подобные клеммы ,но только на управляющих жилах.Все жилы находящийся под нагрузкой сажают на винт.
На форуме города мастеров до скончания века будут обсуждать ваго и пайку соединений.Это подобно спору о яйце и курице.
Да там еще странный подход у главного консультанта по электрике.Он считает гофру у кабеля совершенно без полезной вещью.Рекомендует отечественные УЗО и ПВС кабель для монтажа акустики.При этом отвергает монтаж в коробах.Мастера с ихнего форума можно опознать по пылесосу" стармикс"))
ilyasov1
Цитата(ЭлектрикЪ @ 5.1.2011, 15:23) *
Да там еще странный подход у главного консультанта по электрике.Он считает гофру у кабеля совершенно без полезной вещью.Рекомендует отечественные УЗО и ПВС кабель для монтажа акустики.При этом отвергает монтаж в коробах.Мастера с ихнего форума можно опознать по пылесосу" стармикс"))

Вы слишком утрируите.