Протокол проверки согласования параметров цепи фаза-нуль с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.
Ну допустим у нас АВ ВА47-29 тип расцепителя С, In-10A
В протоколе указывается следующее:
1) Типовое обозначение ну это понятно
2)Тип расцепителя, это тоже понятно "С"
3) Номинальный ток это тоже ясно 16А
4) Диапазон тока срабатывания расцепителя КЗ (если С (5-10) In, то значит = (80-160)
5) Измерение значения сопротивления петли фаза-нуль, допустим 0,22
6) Измерение расчетного значения тока однофазного замыкания (А), допустим 1000
7) Допустимое время срабатывания аппарата защиты (секунд)- <0,4
Время по времятоковой характеристики получается <0,02
Цитата(Коот @ 27.2.2008, 16:45)
А что конкретно вы хотите написать про узо в отчет, давайте предположим, что у вас обычное российское узо, какую информацию вы включили бы в ваш отчет ЗСИ
Если я не ошибаюсь, то дифавтоматы проверяются как обычные автоматические выключатели, поэтому протокол проверки УЗО нам не нужен, если я не прав, напишите пожалуйста, кто с этим работает!!!!
Спасибо!