Цитата(km1 @ 27.2.2008, 6:06)

Я тут ГОСТ 12.2.007.0-75 нашел, там указано: 3.8.2. Для световых сигналов должны применяться следующие цвета:
красный - для запрещающих и аварийных сигналов, а также для предупреждения о перегрузках, неправильных действиях, опасности и о состоянии, требующем немедленного вмешательства (при пожаре и т.п.);
желтый - для привлечения внимания (предупреждения о достижении предельных значений, о переходе на автоматическую работу и т.п.);
зеленый - для сигнализации безопасности (нормального режима работы изделия, разрешения на начале действия и т.п.);
белый - для обозначения включенного состояния выключателя, когда нерационально применение красного, желтого и зеленого цветов,
синий - для применения в специальных случаях, когда не могут быть применены красный, желтый, зеленый и белый цвета.
Получается если двигатель включен,нормально работает нужно использовать красный индикатор,если отключен то зеленый.Правильно?А разницы нет в каких электроустановках?
Я бы выбрал цвета колпачков ламп :"Зел" - двигатель работает, "Красн"- авария, авар. останов., Лампы погашены- двигатель отключен.
А вообще выбор сигналов зависит от технологии работы оборудования и принимается во время проектирования согласно задач, которые решает оборудование. Например в Вашем случае возможен вариант - "Зел"- работа, погашена лампа- дв. откл. Тоесть что Вы хотите сообщить сигнализацией оператору или обслуживаемому персоналу.
Предлагаю еще посмотреть материал: ГОСТ Р МЭК 60073-2000, п.4.2.1.1 таб.2. который заменил ГОСТ 29149-91(МЭК73-84)