Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2008, 15:40) 

проверить нужно измерительную оботку ТТ. 
В справочнике прочитал, что условие Zфакт <= Zдоп - это упрощение.
В общем виде Zфакт должно быть в интервале от 25% до 100% от Zном.
Что касается 
нижнего предела нагрузки, то немного не так:
     Sном= 60 и более ВА;                                                                    Sмин= 5,0  ВА         (8,3%)
      Sном= 15 ВА ;                                                                                  Sмин= 1,25 ВА       (8,3%)
        Sном= 10  ВА;                                                                                  Sмин= 3,75 ВА       (37%)
         Sном= 5  ВА;                                                                                     Sмин= 2,5  ВА       (50%)
При этом 
нижняя граница тока нагрузки должна быть:
 для классов точности 0,2 0,5 1 не менее 0,2Iном
 для классов точности 3, 5, 10  не менее 0,5Iном
 Эти данные из книги "Трансформаторы тока", В.В. Афанасьев и др.
Никогда не интересовался нижними пределами, т.к. в релейной защите ТТ "не работают" в нормальных режимах. И вторичные нагрузки у нас близкие к предельным.
Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2008, 15:40) 

По поводу проверки в режиме КЗ: нашел мет.указания, где говориться, что соответствие классу точности будет, если предельная кратность (которая дана в паспорте) больше отнешения тока КЗ  к ном.току ТТ. 
Нужно ли дополнительно привести этот расчет? или достаточно будет первого?
 Переходные и аварийные режимы (при которых ТТ работают явно не в классе) в сети существуют сотни (иногда тысячи) милисекунд.
Никаких ощутимых небаллансов в системе учета при этом просто не успеет возникнуть. 
Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2008, 15:40) 

а разве рачет сопротивления, который приведен у Oleg_n не верный?
Рассчет верный. Хочу добавить формулу для соединения ТТ в треугольник:
   Zрасч = 3 *(Zприб + Zпров) + Zконт.
Zконт принимается равным 0,5 Ом.