Vitalik 13
  14.6.2011, 19:07
  
 
  Можно ли выполнить заземление эл. щита (например щита учета) медным проводом к самостоятельно забитому стальному уголку. Точнее соответствует ли это ПУЭ? Уголок одиночный, не три сваренные в треугольник как обычно все делают.
Вероятно нельзя. Тогда нужен пластиковый щит. Но нужно ли заземлять пластиковый? В ПУЭ об этом не пишется.
Вообще в ПУЭ пишут что естественным заземлителем может быть любая металлическая конструкция в земле.
 
 
 
 
  к размерам вертикальных заземлителей есть требования в ПУЭ, хоть это уголок, хоть штырь и т.д.
пластик не заземляют
может
 
 
 
 
  Если это повторное заземление РЕН проводника на вводе то можно и нужно цепь-з\у- шина РЕН в шите - корпус
 
 
 
  Vitalik 13
  15.6.2011, 13:21
  
 
  Это заземление эл. щита учета. То что ноль будет на корпусе сидеть это понятно. А заземлять как если нет полосы заземления? К размерам вертикальных заземлителей есть требования ПУЭ? Какой раздел?
 
 
 
 
  в ПУЭ табличка 1.7.4 глава 1.7
 
 
 
  Ulianovden
  21.6.2011, 11:12
  
 
  Можно... только еще испытания нужно произвести на металосвязь заземлителя и щита и на сопротивление заземляющего устройства... если испытания в норме то пожалуйста
 
 
 
 
  Цитата(Ulianovden @ 21.6.2011, 11:12) 

Можно... только еще испытания нужно произвести на металосвязь заземлителя и щита и на сопротивление заземляющего устройства... если испытания в норме то пожалуйста
В щит что приходит?
если 4 жилы то 4-ый PEN проводник и его надо в щите обязательно связать с ЗУ причем сопротивление его недолжно превышать 4 Ом (для 380 В п. 1.7.101 ПУЭ) и потом выполнять пятипроводную сеть, если 5 жил приходит то следует выполнять повторное заземление, оно не нормируется
 
 
 
 
 
  Ну насчет 4-х Ом загнули. Тогда уж 1.7.103.
 
 
 
 
  При подключении приборов учета ЭЭ не требуется заземление, достаточно наличия либо рабочего или совмещенного нулей по питанию.
 
 
 
 
  Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 15:45) 

При подключении приборов учета ЭЭ не требуется заземление, достаточно наличия либо рабочего или совмещенного нулей по питанию.
Для приборов учета не требуется а вот после прибора учета могут стоять автоматы отходящих линий к нагрузке... а это 5 или 3-х проводная есть
 
 
 
 
  Гость_qwe_*
  21.6.2011, 17:12
  
 
  Цитата(man @ 21.6.2011, 16:26) 

Для приборов учета не требуется а вот после прибора учета могут стоять автоматы отходящих линий к нагрузке... а это 5 или 3-х проводная есть
И что? При чем тут заземление? Про какую систему заземления речь ведете?
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.