Гость_Алексей_*
20.8.2011, 20:16
Привет всем,вопрос такой : возможно ли использовать частотник на многоскорстном двигателе(двигатель асинхр.,четыре скорости).
Ситуация такая:на этом двигателе первая скорость 24кВт,когда покупали частотник незнали потребление тока.Частотник купили на 30кВт,приехали на объект,посмотрели на табличку двигателя и удивились, ток на этих кВатах оказался 102А.Деваться некуда подключили то что купили,попробовали раскрутить механизм ни чего не получилось.Максимальный ток частотника 80А,по факту двигатель потребляет максимум тоже 80А.Вот и думаем то ли частотник слабый или его нельзя применять на многоскоростном двигателе в принципе?
Марку двигателя и "схему коробки передачь" в студию.
И еще что написано на шильдике двигателя
Тип частотника и его изготовитель?
Гость_Алексей_*
21.8.2011, 18:58
Марку сказать не могу(уехали с объекта),но это асинхронник с к.з. ротором.Четыре скорости:четвертая-1500 оборотов соединение звезда ток потребления 168А(75кВт);третья-1000 оборотов соединение треугольник ток 142А(52кВт);вторая-750 оборотов соединение звезда ток 120А(36кВт);первая-600 оборотов соединение треугольник ток 102А(24кВт).Интересует изменение первой скорости,если можно выложите схему или хотя бы объясните на словах,или вообще этот двигатель частотник не воспринимает.
Гость_Алексей_*
21.8.2011, 19:01
Цитата(Evdbor @ 21.8.2011, 18:49)

И еще что написано на шильдике двигателя
Тип частотника и его изготовитель?
Марку частотника не скажу он сейчас на базе предприятия(а сегодня выходной).Изготовитель АВВ, 30кВт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.