Стало прыгать(падать) напряжение...Вызвали электрика...Открыли ящик и увидели,что ноль сделан таким способом(на здание из трех этажей)Правильно ли подсоединен нулевой провод?
 
 
 
 
  хомут что-ли? 
РУки оторвать. Хотя бы клеммник применил. А белый провод - аллюминий, что ли? Плохо видно. Тогда еще и голову оторвать. Медь с аллюминием нельзя напрямую стыковать. Ну и главный вопрос - вы уверены, что это именно ноль?
Но, вам нужно знать, что падение или скачки напряжения могут быть вызваны и другими причинами.
 
 
 
 
  Теоретически правильно, практически - нет. В случае плохого контакта, обычно, это место греется и изоляция провода оплавляется. У вас-же этого не видно.  Фотка ни о чем.  Мало инфо . Возможны перепады напряжения и по другим причинам, может ноль, но не на вашей фото, может на вводе плохой контакт и т д.  А ноль ли на фотке
 
 
 
 
  Уходят Ж-З концы, должон быть ноль. Коллеги правы, за такое соединение надо повесить, я даже знаю, за какое место. Хомут он для сантехники, но никак для проводов.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.