Гость_Владимир_*
  20.6.2013, 12:06
  
 
  Пришел отказ от ЛЭ с новыми ТУ.
Отредактировал.
Но так и не понял, что они имели ввиду с рубильником и селективности.
Всегда ставлю вводный автомат на входе... Что хотят - непонятно =(
Может кто подскажет.
Заранее спасибо.


 
  
 
 
 
  На Камчатке не загружается (((
 
 
 
  Гость_Владимир_*
  20.6.2013, 12:43
  
 
  Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 12:39) 

На Камчатке не загружается (((
http://www.fayloobmennik.net/2953082
  
 
 
  Сергей Г
  20.6.2013, 13:38
  
 
  1. 3 кВт разрешонная (ежесекундная), может имеется в виду установленные мощностя  и коэф. одновременности с указанием и рассчетами.
2. Есть перечень у проектантов утвержденных счетчиков в местном РЭСе.
3. Может имется в виду видимый разрыв для допусков.
4. Ежели бытовой, то 0,92 согласно нормативке, но должны перещитать см. п 1., адресация (ГРЩ дома) должна быть на случай квартального учета и оперативных вкл/откл.
5. Ну понятно, эти потери вам приплюсуют к счетчику для оплаты.
6. Стандартное требование, ежели меньше 10 м может отпасть п. 3, но у вас на рис 30 м
7. На вводе у вас нарисован автомат на 25 А, а пишете, что диф, после счетчика тоже 25. По идее ежели у вас 3 кВт - 16 А, то их снизу счетчика, потом рубильник (или автомат, хотя нафига) сверху счетчика на 20/25 А и в ГРЩ 32.
 
 
 
  Гость_Владимир_*
  20.6.2013, 14:19
  
 
  Спасибо, Сергей Вам за ответ.
Ну так получается то всё правильно. =)
1. Расчетами подтверждено.
2. Подобран.
3. Не понял про разрыв для допусков. Что Вы имели ввиду.
4. Ср. cosF по расчету 0.925 его наверно и напишу
5. Потери указал U%=0.1%
6. Указано 30 м.
7. Вот тут самый вопрос. УЗО на 16А идут только 10mA, потом идет счетчик, потом вводный автомат С25А. Раньше ставил ABB r203 C25, и всё равно писали это замечание про рубильник. Вроде всё стандартно, и уже начал загоняться может я что то не понимаю. По селективности тоже всё ставлю, от нагрузки B, УЗО АС, ввод С. 
Причем не раз мне на Вводные автоматы в этом месте, пишут это замечание по ПУЭ, уже начал ставить именно рубильники, и всё равно пишут.. что ПСК что ЛЭ.
 
 
 
 
  по замечаниям:
п. 3 - не обосновано, у вас уже стоит отключающий аппарат С25
п. 8 - если имеется ввиду С25 до и после счетчика, то не обсоновано, до счетчика - ком. аппарат, после - защитный
после счетчика д.б. на 16 А
 
 
 
  Гость_Владимир_*
  20.6.2013, 14:39
  
 
  Цитата(с2н5он @ 20.6.2013, 14:30) 

по замечаниям:
п. 3 - не обосновано, у вас уже стоит отключающий аппарат С25
п. 8 - если имеется ввиду С25 до и после счетчика, то не обсоновано, до счетчика - ком. аппарат, после - защитный
после счетчика д.б. на 16 А
Спасибо Вам за ответ.
п. 3. - Да стоит (ставлю), да как и везде на вводе автомат (рубильник). Теперь буду уверен, что всё таки я "не дурак", и при след. отказе буду давить на их необоснованное замечание.
п. 8. - По селективности они наверно имели ввиду что С стояли у нагрузки, поменял на В. А так теперь получается на вводе С25 потом счетчик потом УЗО АС 16А, к нагрузке В автоматы и дифки.
 
 
 
 
 
  п. 3 - лучше в поясниловке это записать, что он ком. аппарат
 
 
 
  Гость_Владимир_*
  20.6.2013, 15:41
  
 
  Цитата(с2н5он @ 20.6.2013, 14:44) 

п. 3 - лучше в поясниловке это записать, что он ком. аппарат
Всем спасибо. Если придет еще раз отказ, будем разбирать =)
 
 
 
   