Добрый день. У меня чисто теоретический вопрос. Трехфазный транс.Вторичная обмотка соединена в звезду и нагружена на двухполупериодный мост(6 диодов).На каждой из обмоток напряжение равно 6,66кВ.Сколько будет постоянное напряжение на выходе этого моста?Хотя бы примерно. А питает этот мост мощную генераторную лампу
 
 
 
 
  Если верить википедии, то примерно 15,6 кВ (эффективное).
 
 
 
 
  А чего 15 кВ??? Напряжение на вторичке 6,66кВ, ну путь падение в мосту до 6кВ примерно на выходе)
 
 
 
 
  потому, что фазное 6,66, а обмотки в звезде.
 
 
 
 
  Да там и не понятно как он мерял это напряжение)) Фазное оно или линейное)))))
 
 
 
 
  Это фазное напряжение. И я его не мерил. так указано в схеме. Uвыпр.=2,34 Uфаз.Вообщем все понял спасибо.
 
 
   