Цитата(Transformator @ 4.10.2013, 17:24) 

1.7.98. Для подстанций напряжением  6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому  должны быть присоединены:  1) нейтраль трансформатора на  стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня  кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части  электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие  части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее  0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от  края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен  замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему  устройству.