Гость_Юрий_*
  13.1.2014, 16:07
  
 
  Здраствуйте, нужно мнение специалистов.
В частном доме  установил посудомоечную машину и ощутил пощипование при прикосновению к корпусу, также пробивал духовой шкаф. Проверил тестерной отверткой, оказалось светится на всю технику(стир. машина, микроволновка, варочная поверхность). В доме раскинуто три фазы, бет на всех. Заземления нет. Ноль "свой", в гараже закопан контур. Я подозреваю его. 
 Но прошу совета спецов, может ли подуставший контур тавать такой ефект. 
 
 
 
 
  может. В запущенном электрохозяйстве может быть что угодно...
 
 
 
  protector
  13.1.2014, 16:21
  
 
  К чему подсоединены корпуса электроприборов? Что такое ноль "свой"? Каким индикатором пользовались? Опираясь на практику подобных обсуждений, рекомендую сразу выложить схему.
 
 
 
  Работник
  13.1.2014, 16:21
  
 
  Что из себя представляет контур? И то что он в гараже - это минус. Лучше под открытым небом. 
На вскидку две причины:
1. Обрыв в цепи защитного проводника (земли). В результате потенциал появляется на корпусах всей техники, а не уходит.
2. Не достаточное сопротивление заземляющего устройства. Например если заземляющее устройство  - это гвоздь, или метровый штырь в песке. Какой грунт у Вас? Вывод в земле не сгнил?
ПС Если даже все сделать (меры электробезопасности), что положено, но не качественно - результат будет отрицательный.
 
 
 
  Гость_Юрий_*
  13.1.2014, 16:31
  
 
  
 Контур делал еще дед, поетому и грешу на него в первую очередь.
По первому пункту, заземления в доме нет вообще. 
Какая норма сопротивления должна быть для контура, можно ли ее померять простому смертному?
 
 
 
  Shturman1
  13.1.2014, 16:44
  
 
  Я вот не пойму. Есть контур заземления и в то же время
Цитата
заземления в доме нет вообще.
Это как?
И про "свой ноль" тоже не понятно. Это, что, к вам приходит только три фазы а ноль вы сами в гараже заземляете?
 
 
 
 
  Есть контур от которого идет ноль.
 
 
 
 
  Цитата(Shturman1 @ 13.1.2014, 16:44) 

Я вот не пойму. Есть контур заземления и в то же время
Это как?
И про "свой ноль" тоже не понятно. Это, что, к вам приходит только три фазы а ноль вы сами в гараже заземляете?
Да, именно так.
 
 
 
 
  savelij®
  13.1.2014, 16:54
  
 
  сколько проводов приходит в дом со столба на улице?
 
 
 
  Shturman1
  13.1.2014, 16:55
  
 
  А какая именно техника бьеться током?
Цитата
сколько проводов приходит в дом со столба на улице?
Как я понял, три (только фазы)
 
 
 
  Alexdovgal
  13.1.2014, 18:03
  
 
  так должно быть либо 2 либо 4 а для ТС что земля ,что 0 одно итоже
 
 
 
  Костян челябинский
  13.1.2014, 18:48
  
 
  Свой контур - так называют ноль в землю для воровства. Автор - воровать нехорошо. Вредно для вашего же здоровья. Пока первые звоночки. Бог не фраер
 
 
 
  Гость_Юрий_*
  13.1.2014, 20:32
  
 
  Цитата(savelij® @ 13.1.2014, 16:54) 

сколько проводов приходит в дом со столба на улице?
Четире, но ноль не подключен. 
Током бется посудомойка, духовой шкаф, варочная поверхность, стиралка, микроволновка, точильний станочек.
 
 
 
 
  Гость_Юрий_*
  13.1.2014, 20:36
  
 
  Цитата(Костян челябинский @ 13.1.2014, 18:48) 

Свой контур - так называют ноль в землю для воровства. Автор - воровать нехорошо. Вредно для вашего же здоровья. Пока первые звоночки. Бог не фраер
Фигасе. 15 лет уже так. Все на виду. Счетчкик два раза меняли, контролери всякие ходят и ничего. Интересно как ето я его ворую)).
 
 
 
 
  Костян челябинский
  13.1.2014, 20:40
  
 
  Тогда изъясняйся яснее. Приведи мысли в порядок и начни спрашивать снова. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
А не можешь словами - нарисуй картинку, а еще лучше - фотографии давай
И почему ноль то не подключен? Как это?
 
 
 
  protector
  13.1.2014, 20:44
  
 
  Цитата(Гость_Юрий_* @ 13.1.2014, 21:32) 

Четире, но ноль не подключен.
 К чему он не подключен?
 
 
 
 
 
  Насколько я знаю, современный счетчики  своим контуром не обойтить... Раньше это практиковали, но давно это было...
Мой совет вам Юрий, пока никого не убило, найдите спеца и решите ваши проблемы побыстрей! Чем слушать тут наши советы и забивать себе голову непонятными терминами...   Вы же не электрик, хотя видно провода скручивать можете...Эту операцию и ребенок сможет сделать а в вашем случае ребенок может стать жертвой. Каждый должен заниматься своим делом! А шутки с электричеством часто плохо заканчиваются... Без обид ! Для вашей же пользы!
 
 
 
  Гость_Юрий_*
  13.1.2014, 20:53
  
 
  Цитата(Амур50 @ 13.1.2014, 20:49) 

Насколько я знаю, современный счетчики  своим контуром не обойтить... Раньше это практиковали, но давно это было...
Мой совет вам Юрий, пока никого не убило, найдите спеца и решите ваши проблемы побыстрей! Чем слушать тут наши советы и забивать себе голову непонятными терминами...   Вы же не электрик, хотя видно провода скручивать можете...Эту операцию и ребенок сможет сделать а в вашем случае ребенок может стать жертвой. Каждый должен заниматься своим делом! А шутки с электричеством часто плохо заканчиваются... Без обид ! Для вашей же пользы!
Спасибо всем, наверное так и поступлю.
 
 
 
 
  Shturman1
  13.1.2014, 21:11
  
 
  И все-таки случай интересный. Даже если предположить что ноль, тот который заземлен в гараже начал отгорать, то техника начала бы просто выходить из строя, а не биться током.
 
 
 
 
  Цитата(Shturman1 @ 13.1.2014, 21:11) 

И все-таки случай интересный. Даже если предположить что ноль, тот который заземлен в гараже начал отгорать, то техника начала бы просто выходить из строя, а не биться током.
Да вот и самому интересно. Шурин на мультиметром намерял на корпусе техники от 100 вольт.  Говорит техника барахлит. Но не вся же!
 
 
 
 
 
  Пробуйте все вынуть из розеток и поочерёдно втыкать и смотреть, предположу, что в водогрее или мойке тэн худенький
 
 
 
 
  Цитата(с2н5он @ 13.1.2014, 21:43) 

Пробуйте все вынуть из розеток и поочерёдно втыкать и смотреть, предположу, что в водогрее или мойке тэн худенький
Пробовал, отключал боллер и водяной насос.
 
 
 
 
 
  Сколько тем открыто по одному и тому же вопросу! Кто нибудь схему что ли выложил в файловый архив о том, как всё это правильно должно быть сделано - ввод в дом, счетчик, нули, заземления и пр.  
 
  
 
  savelij®
  13.1.2014, 22:36
  
 
  Цитата(uvk2 @ 13.1.2014, 23:10) 

Кто нибудь схему что ли выложил в файловый архив о том, как всё это правильно должно быть сделано...
А потом, на каждый заданный подобный вопрос отправлять всех в .... файловый архив?... 

А если постановка вопроса несколько иная или более расширенная?... Нет универсальных схем для всех вопрошающих, даже в ГОСТ и ПУЭ только примеры реализации.
Цитата(Гость @ 13.1.2014, 22:25) 

Шурин на мультиметром намерял на корпусе техники от 100 вольт.  Говорит техника барахлит. Но не вся же!
Смотря что и как, где и чем и относительно чего намерял... Большинство современной бытовой техники на незаземлённом корпусе имеет половину напряжения питания. И это не неисправность... "природа у неё такая"... 

А вот про нолик то свой неподключенный расскажите... Жуть, как интересно, что техника до сих пор не померла...
 
 
 
 
  protector
  13.1.2014, 23:01
  
 
  Цитата(Гость @ 13.1.2014, 22:25) 

Да вот и самому интересно. Шурин на мультиметром намерял на корпусе техники от 100 вольт.  Говорит техника барахлит. Но не вся же!
А вот будете знать, как по земле ток пускать. У вас там блуждающие токи, шаговое напряжение и т.д. и т.п.
 
 
 
 
 
  Дедушкин рецепт заземления, конечно, круто... Но уж и самому пора книжки читать - и свои рецепты выдавать! Должность деда уже не за горами.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.