До последнего считал, что сечение защитного проводника должно быть:
- до 35 кв мм равным сечению фазных
- после 35 кв мм половине фазного
Сегодня пришел технадзор и сказал что уже по новому надо везде равным фазному.
Я что-то пропустил?
 
 
 
 
  В новых гостах вроде также и осталось
 
 
 
  savelij®
  25.11.2014, 21:00
  
 
  ...а между 16 и 35 мм2 минимальное сечение защитного проводника 16 мм2
Вроде изменений не было.
Хотя ХЗ... (хто знает 

 )
 
 
 
 
  В ГОСТ Р 50571.5.54-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов" все как было
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС января будет ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в нём та же табличка (под номером 54.2)
 
 
 
 
  Спасибо! Бредит дедушка значит. Надо аккуратно обьяснить 