  Подскажите пожалуйста, является ли выключатель в одном щите, питающий другой щит, секционным? Или он будет называться просто групповым?
 
 
 
  moshkarow
  18.5.2015, 15:07
  
 
  нет
Секционный выключатель
Если выключатель соединяет секции, у которых нет общих присоединений - это будет секционный выключатель.
Секционный выключатель предназначен для соединения секций шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Пример : СВ 110 кВ. 
В случае, если в распредустройстве больше двух секций, то в наименование секционного выключателя добавляются наименования секций, которые он соединяет.
Пример :  СВ 1–3 сек. 10 кВ
Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение.
Пример: СР 1 сек. 110 кВ СВ . В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например:  СР 1 сек. 220 кВ СВВ (воздушный).
 
 
 
  Гость_Дмитрий_*
  18.5.2015, 15:55
  
 
  Прошу прощения, если можно уточнить, отмеченный на рисунке для примера выключатель, будет считаться групповым?
  
 
 
  moshkarow
  18.5.2015, 16:06
  
 
  да
 
 
 
 
  Не совсем. Групповые, это те, которые питают непосредственно электроприемники. Этот, что обведен, это аппарат распределительной линии, а не групповой. Т.е. если например для групповых трехфазных линий аппараты должны отключать одновременно 3 фазы, то для распределительных можно и предохранители поставить.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.