Цитата(17 @ 4.7.2015, 17:32)

Кабель 5х6 приходит из ГРЩ, там РЕ и ноль совмещены, в ВНС щит, там разделены. Вроде как все равно ноль прийдет по РЕ. Интересно почему все же ноля нет в схеме.
Если у вас кабель 5х6, то в ГРЩ жилы РЕ и N садите на шину PEN, лучше раздельно, а в щите ВНС они уже должны быть разделены. В схеме может быть ошибка, т.к. хотя новая редакция ПУЭ действует уже более 10 лет, в головах разработчиков оборудования еще наблюдается сумбур. Я, думаю, цепи управления в ВНС все таки на 220 В, поэтому ноль должен быть.