Всем доброго здоровья! На днях с коллегами столкнулись с неправильно подключенным трансформатором(ППЭБ). На холостом ходу! он кушал порядка 90 А ! . Нагрузка вылезала в виде нагрева 50-го уголка, который находится под обмотками (несущая рама ), вместе с шпильками это представляется как бы - короткозамкнутый виток. Так вот, минута работы на "холостом ходе", и к уголкам не дотронешься. Пошли различные версии....., пока не разглядели лишнюю "звезду" в подключении( рисунок схемы попробую прикрепить). Когда правильно всё подключили, то вроде бы заработало, правда ток без нагрузки всё равно немного вызывает подозрения - 20 А. Вопроса два: 1. Какой ток холостого хода у этого аппарата ? 2. Почему грелись уголки при неправильном подключении? Второй вопрос более всего интересует.      Спасибо!
P.S.- Да, в схеме рассматривается только первичка.
 
 
 
 
  По моему, вы и сейчас неправильно подключили полуобмотки. Нужно подключать их последовательно, после этого и ток холостого хода должен уменьшиться.
 
 
 
  Roman_12
  1.12.2015, 11:01
  
 
  Может и сейчас не правильно, но перемычка на 6 концов вроде как заводская ( верхняя зелёная "звезда" на рис.) . Исходя из этого последовательно ни как не получается.
 
 
 
 
  То, что было красным это получается КЗ. А документация какая-нибудь есть что должно быть на выходе что на входе? Есть вариант что на правую часть нужно подключать соседнюю фазу, но обосновать не могу.
 
 
 
  Roman_12
  1.12.2015, 14:50
  
 
  Там шилдик  есть, но разобрать только смогли, что номинальный ток = 90А, напряжение на вторичке = 60 В. , ток вторички 600 А . Да , когда была вторая "звезда" ( красным)  , то напряжение вторички было 30В , после её убрали , и посадили обмотки в параллель ( зелёный пунктир), тогда и напряжение вторички стало 60В - как и на табличке, но вот ток...... .Про него ни чего не сказано и в инете не нашёл.
 
 
 
 
  Нужно узнать на какое напряжение рассчитана первичная обмотка судя по картинке их может быть две и вариантов включения несколько может быть их нужно включить последовательно может паралельно и на какое напряжение 220или 380  . У Вас сердечник раздельный то есть три транса как на картинке или сердечник один для трёх фаз? Если как на картинке то первичек должно быть две и включены они должны быть последовательно или паралельно только нужно начало конец правильно подключить?  Определить на какое напряжение расчитана обмотка можно с помощью латра. Подключаете одну обмотку и плавно увеличиваете  напряжение пока резко не начнёт подниматься ток. Для последовательного включения это напряжение будет в около 125 вольт при параллельном включении 250вольт. Это если первичка подключается на 220 то есть в звезду. 215 и 430 при включении первички в треугольник. Попробуйте, что вы красным нарисовали оставить а сверху перемычку которая нарисована зеленым между катушками фазы оставит а между сердечниками  разорвать и все это надо делать через предохранитель или автомат может быть большой ток так как начало конец первой и второй обмотки фазы могут быть не согласованы.
 
 
 
 
  В тырнете написано что собран на основе сварочников ТДМ-401У2. Посмотрите схемы их подключения, может поможет.
 
 
 
 
  Roman_12,  Склоняюсь к тому, что вы уже правильно подключили первичную обмотку. В параллель полуобмотки подключаются для снятия большего тока. А так как такие трансформаторы на холостом ходу практически никогда не работают, то на Iхх может и не стоит обращать внимания. Я бы попробовал включить нагрузку.
 
 
 
 
  Если ТДМ там 4 первички и подключается на 380. вот варианты подключений только нужно правильно подключить начало конец обмоток
 
 
 
 
  Цитата(Null @ 1.12.2015, 15:58) 

Roman_12,  Склоняюсь к тому, что вы уже правильно подключили первичную обмотку. В параллель полуобмотки подключаются для снятия большего тока. А так как такие трансформаторы на холостом ходу практически никогда не работают, то на Iхх может и не стоит обращать внимания. Я бы попробовал включить нагрузку.
Ток 20 А на холостую многовато. Скорее всего обмотки должны включены последовательно и подключены на 380 звездой тогда напряжение будет на каждой обмотки не 220 в, а 190 в, может эти 30 вольт и лишние и железо уходит в насыщение.
 
 
 
 
  Roman_12
  1.12.2015, 17:58
  
 
  да уж, есть над чем призадуматься..... Скорее всего подходит четвёртая схема, так как там заводские перемычки окислились от времени и следов вмешательств там вроде не видно , эти перемычки соединяют шесть верхних концов в кучу , а на нижних наконечники были откушены, а новые опресованы. Вот и остаётся только четвёртая схема, мы выходит   угадали  !!! , да и агрегат уже наверное на стройку уехал. Спасибо всем, общими усилиями удалось развеять сомнения! Интересно только почему рама грелась от неправильного поля, а обмотки нет? Один коллега даже в шутку предположил что его может сверху на бетон ставить надо !!!
 
 
   