Sergay1544
  23.1.2022, 14:54
  
 
  Здравствуйте , нужен  грамотный совет  электрика  , мы проживает в старом доме хрущёвской постройки 1966 года  в СПБ ,  при  приобретении квартиры  электрика не менялась  фаза и ноль   ,  и  через некоторое  время  мы поменяли старый   дисковый электросчетчик  на цифровой ,  после некоторого  времени пошли проблемы  с  отключением  электричества , просидели 12 часов  при свечах .  Пришёл электрик и нахрен  убрал   круговой  пакетный выключатель , и запитал  всё напрямую .  После этого электрик сказал , что нужно поменять  всё на  автоматы , по совету электрика были приобретены  два   двухполюсных автомата на 20  ампер  и два  по 16 ампера . После оплаты в ЖКС , электрик  убрал чёрные старые автоматы , и установил всё  на дин рейку  .
Возможно ли подключить дополнительную  параллельную линию розеток  через автоматы  для  подключения компьютера  в комнате , и на кухне  стиральной машины и холодильника  и  электрочайника ?
Прошу сильно не пинать , я только учусь )))
Всем спасибо заранее  за ответы .
Забыл подсказать по автоматам , которые отмечены цветовыми метками ,  красный  первый автомат  при проверки контролькой   не светится , и при выключении тоже не светится . на двухполюсном всё работает , фаза и земля , и третий  тоже рабочий   при  проверки контролькой  светится и при выключении автомата  квартира обесточивается .
 
 
 
 
  Цитата(Sergay1544 @ 23.1.2022, 14:54) 

Возможно ли подключить дополнительную  параллельную линию розеток  через автоматы  для  подключения компьютера  в комнате , и на кухне  стиральной машины и холодильника  и  электрочайника ?
Можно.  А что, существующая линия не тянет холодильник,  стиральную машину и чайник?
 
 
 
 
  Sergay1544
  23.1.2022, 18:06
  
 
  [quote name='Dimka1' date='23.1.2022, 16:40' post='575144']
Можно.  А что, существующая линия не тянет холодильник,  стиральную машину и чайник?
[/quote
Когда  включали  микроволновку  и электрочайник  нагревалась   розетка  на кухне. 
 
 
 
 
  Розетка греется, но не проводка. Это не основание тянуть новую проводку.
 
 
 
  Sergay1544
  23.1.2022, 18:51
  
 
  [quote name='Dimka1' date='23.1.2022, 18:14' post='575147']
Розетка греется, но не проводка. Это не основание тянуть новую проводку.
[/qu
На данный момент , у нас из кухни  идёт  удлинитель и   мы питаем компьютерную  периферию  от кухни ,  розеток  в квартире  только две  , и то с удлинителями  подключены к  телевизору   и на второй зарядки для  мобильных телефонов  и настольное освещение . Мы ни чего штробить не будет , планируем положить  в кабель каналы вдоль плинтуса  и установить около шести розеток , для подключения  компьютера , модема , принтера , зарядных , и настольное освещение и монитора   и запитать на отдельный автомат  на 16 ампер .
 
 
 
  Гость_Дачник_*
  24.1.2022, 14:12
  
 
  Цитата(Sergay1544 @ 23.1.2022, 14:54) 

Возможно ли подключить дополнительную  параллельную линию розеток  через автоматы  для  подключения компьютера  в комнате , и на кухне  стиральной машины и холодильника  и  электрочайника ?
Возможно. Сделайте дополнительную линию на кухню для стиралки и т.д. с новыми розетками, подключите её в щитке на отдельный дифавтомат. Я так сделал себе 20 лет назад. 
ДА займет место как 2-полюсный автомат, должен поместиться на вашей дин-рейке. ДА нужен для вашей безопасности на кухне. Он же "подскажет", когда начнет умирать ТЭН в стиралке, бойлере... Стиралку лучше каждый раз выключать с вытягиванием вилки из розетки (у вас защита частичная, нет заземления). Холодильник можно оставить на старой линии (чтобы не разморозился, если вдруг сработает диф в ваше отсутствие из-за утечки в стиралке, чайнике. микроволновке..), и лучше запитать холодильник от специального реле защиты холодильника, которое втыкается между розеткой и вилкой холодильника. Защитит холодильник при всяких катаклизмах в старой домовой сети. Я так понял, реле напряжения на всю квартиру, как и УЗО, вы пока не планируете, так что можно обойтись минималкой для кухни.
 
 
 
 
  Sergay1544
  24.1.2022, 15:14
  
 
  спасибо, а что с комнатой, тоже отдельную линию вести и на доп автомат?
 
 
 
  Гость_Дачник_*
  24.1.2022, 15:26
  
 
  Цитата(Sergay1544 @ 24.1.2022, 15:14) 

спасибо, а что с комнатой, тоже отдельную линию вести и на доп автомат?
В комнату лучше отдельную линию и отдельный автомат. 
Тянуть в комнату удлинитель из кухни?... Зачем тогда затевать частичную реконструкцию проводки, чтобы всё равно топтаться по проводам (а заодно и по собственной безопасности)?
 
 
 
 
  Sergay1544
  24.1.2022, 17:38
  
 
  Я в сами полностью согласен , уже достало топтаться по проводу , цепляешься за него.   Осталось  одно , как грамотно подключить к щетку   ДИФ автомат   и автомат для комнаты ?   Было бы хорошо , нарисовать схему , желательно что бы она была понятна простому человеку . Заранее благодарю за участие в данной  беседе !
 
 
 
  Гость_Дачник_*
  24.1.2022, 18:33
  
 
  Цитата(Sergay1544 @ 24.1.2022, 17:38) 

Осталось  одно , как грамотно подключить к щетку   ДИФ автомат   и автомат для комнаты ?
Это компетенция вашего электрика. Что-либо делать самому в щитке нельзя. Просто озвучьте ему ваши желания, обсудите, кто какие материалы покупает, кто прокладыаает дополнительную проводку, устанавливает розетки... А в щитке может подключать только он.
 
 
 
 
  квершлаг
  24.1.2022, 18:46
  
 
  Цитата(Sergay1544 @ 24.1.2022, 15:14) 

спасибо, а что с комнатой, тоже отдельную линию вести и на доп автомат?
Так  66 год значит проводка в квартире  алюминий лапша. Вы к этой  лапше собираетесь розетки добавлять чрез автомат на 20 ампер? Или я что то не так понял ?
 
 
 
 
  Sergay1544
  24.1.2022, 20:37
  
 
  Планируем вести  провод  алюминиевый  2Х2.5
 
 
 
  Sergay1544
  25.1.2022, 13:38
  
 
  Просмотрел в интернете  , схемы подключения  ДИФ-автомата 
вот есть вариант :
 
 
 
  Электромонтёр
  25.1.2022, 14:11
  
 
  А какие есть ещё варианты? ))
 
 
 
  Sergay1544
  25.1.2022, 17:03
  
 
  Может и есть  ))
 
 
 
  Гость_Влад_*
  29.1.2022, 13:37
  
 
  Рисунок какой-то... Точнее, надпись про заземление. Можно подумать, что провод заземления подключается к дифу. Короче, есть заземление или нет - диф подключается одинаково. По фото непонятно, чем отличаются 2 и 5, и чем 1,3 и 4 (и, вообще, что это такое). Автомат 2-х полюсный 20А - много для алюминия 2,5.
 Как вариант, новые провода можно тянуть не от автоматов, а от распредкоробок, расположенных ближе к тому месту, куда Вы хотите их провести. Если розетка греется - либо подтяните контакты на ней, возможно нужно подогнуть контактные пластины или вообще заменить ее.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.