Вы так и не ответили на следующий вопрос:
Цитата(очень злой инспектор РТН @ 25.9.2025, 11:59)

...Уточните, каким нормативным документом установлена минимальная и достаточная норма?
Несолидно отвечать вопросом на вопрос! Так поступают только хитрые изворотливые людишки. Ссылка на п.1.7.55 не является веским основанием не делать индивидуальное ЗУ для КТПН-6/0,4 кВ. Внимательно вдумайтесь в смысл сказанного в п.1.7.55 ПУЭ-7:
Цитата
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило (т.е. необязательно), применять одно общее заземляющее устройство...
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
В последней фразе заключается основной смысл п.1.7.55: Сначала должны быть сделаны индивидуальные ЗУ разных электроустановок, удовлетворяющие всем требованиям ПУЭ-7, а только после этого данные ЗУ могут быть объединены в одно общее ЗУ при помощи двух и более естественных и искусственных заземляющих проводников! Здесь нигде не сказано, что разрешается или допускается не делать ЗУ одной из электроустановок, которая
Далее вы постоянно путаете тёплое с мягким, утверждая следующее:
Цитата(gomed12 @ 26.9.2025, 14:27)

Мы говорим о ЗУ для ТП или о контуре выравнивания потенциалов?
Контур выравнивания потенциалов и система уравнивания потенциалов это разные устройства. А вы что сказали?
Цитата(gomed12 @ 26.9.2025, 14:27)

Опять путаете ЗУ и СУП. Хотите отменить ГЗШ в каждом ТП?
Для начала разберитесь в терминах, что такое "
Выравнивание потенциалов" (см. п.1.7.33) и чем оно отличается от "
Уравнивания потенциалов" (см. п.1.7.32). Где вы увидели в моих сообщениях об отмене ГЗШ? Смешали в кучу коней и людей...
Цитата(gomed12 @ 26.9.2025, 14:27)

С возрастом мудрости бы Ване Иванову...
Почему вам всюду мерещится
Ваня Иванов, который в отличие от вас хоть в чём-то разбирался?