Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: СИП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


rosck
Всем привет. Возник такой вопрос. В справочной информации на СИП указана допустимая нагрузка и если сравнить с медным кабелем аналогичного сечения то СИП выдерживает на порядок больше. Возьмем например СИП 4х120мм нагрузка 340А. Кабель ВВГ нг 4х120мм 280А Кабель АВВГ 4х120мм 212А. Получается у СИП предельная нагрузка в 1,6 раза больше чем у АВВГ и в 1,2 раза больше чем у ВВГ. С чем это связано? У СИП рабочая температура на 20 градусов больше и нет внешней оболочки. Или там алюминий какой то особенный?
Allek86
Разница в допустимой нагрузке СИП и кабелей ВВГ/АВВГ связана прежде всего не с чудесным алюминием, а с конструкцией и условиями эксплуатации.

У СИП рабочая температура жил выше, обычно 90 °C против 70–75 °C у кабелей, а изоляция и оболочка минимальные, поэтому тепло рассеивается гораздо лучше.

Кабели ВВГ и АВВГ имеют плотную изоляцию и внешнюю оболочку, что ухудшает теплоотвод, поэтому номинальный ток ниже, даже если жила медная. Кроме того, СИП используют легированный алюминий с повышенной термостойкостью, что тоже позволяет пропускать больший ток без перегрева.
В итоге, токовая нагрузка у СИП получается выше за счёт комбинации более высокой температуры эксплуатации, улучшенного охлаждения и конструкции жилы.