Произвели испытания в новой подстанции в ячейке, где сделана шинная перемычка с блока А в блок Б. Показания после испытания сборных шин по мегертесту отличное за Гигаомы, при больших токов утечки от 7 до 11 мА. Пробоев не было. Ток утечки был стабилен во времени. Подача была переменкой 1500В, по рекомендации завода. Подавали прибором АИД-70М.
Заказчик предоставил заводские испытания, где токи утечки 6мА при 1800В подачи переменкой.
Заказчик требует разъяснения по испытаниям, где токи утечки намного выше заводских.
Подскажите кто сталкивался с токами утечек для ответа заказчику?
с2н5он
заказчика для начала в школу, даже 11 это немного, тем более мА, были бы А, другое дело
1. разные условия испытаний
2. разное оборудование
3. разные погрешности ампертметров

любопытно, измерения от 2 кВ. АИД-70М, а у вас 1,5
а всё что выходит за пределы может показать чего угодно
измерения в каком РУ - 6/10 или 0,4??
gomed12
Есть факторы, влияющие на величину утечек.
1. Испытания Заказчиком проводятся в условиях лаборатории, т.е. при идеальных условиях окружающего воздуха: температуре, влажности, атм. давлении.
2. Речь идет о заводских испытаниях каких элементов СШ?
3. Нормы заводских испытаний одиночных элементов СШ не равно комплексным испытаниям СШ в сборе на месте производства работ.
Валерий Д
измерения в каком РУ - 6/10 или 0,4??
РУ-10/0,69 и 0,4кВ, но испытания делали на 0,4кВ шинах.
Условия были приемлемые по всем показателям.


Цитата(gomed12 @ 1.4.2026, 12:32) *
Есть факторы, влияющие на величину утечек.
1. Испытания Заказчиком проводятся в условиях лаборатории, т.е. при идеальных условиях окружающего воздуха: температуре, влажности, атм. давлении.
2. Речь идет о заводских испытаниях каких элементов СШ?
3. Нормы заводских испытаний одиночных элементов СШ не равно комплексным испытаниям СШ в сборе на месте производства работ.

По погодным метеоусловиям все в норме делали испытания.
Вот по заводским испытаниям не ясно на общей ячейки делали или раздельно от А и Б.
Так как собран был шинный мост вендером и установлен с нашей помощью и так же отдельно был испытан мегером на 2500В (больше 10ГОМ по всем четырем шинкам) и давили АИДом -70 М на 1500В в течении 1мин. Проблем не было и испытание прошло отлично.
Когда установили шинную перемычку между ячейками А и Б сделали "БОЛТТЕСТ" на протяжку всех болтовых соединениях.
После сделали испытания полностью собранную схему.

Цитата(с2н5он @ 31.3.2026, 18:58) *
заказчика для начала в школу, даже 11 это немного, тем более мА, были бы А, другое дело
1. разные условия испытаний
2. разное оборудование
3. разные погрешности ампертметров

любопытно, измерения от 2 кВ. АИД-70М, а у вас 1,5
а всё что выходит за пределы может показать чего угодно
измерения в каком РУ - 6/10 или 0,4??

АИД-70М подавали с начало 1000В переменку и отсечка была чуть ниже, не 7мА а 6мА, но фактически изоляция осталась в норме 8ГОм.
Можно ли доверять ChatGPT?
Где мне ответил про разницу в изоляции, так же про токи утечки и по ёмкостному току.
с2н5он
кстати, не помню чтобы была норма по току утечки, кроме перчаток, а про 0,4 и говорить нечего, измерения мегометром и всё

Цитата(Валерий Д @ 1.4.2026, 13:44) *
Вот по заводским испытаниям не ясно на общей ячейки делали или раздельно от А и Б.
что в протоколе написано, так и делали


Цитата(Валерий Д @ 1.4.2026, 13:44) *
АИД-70М подавали с начало 1000В переменку и отсечка была чуть ниже, не 7мА а 6мА, но фактически изоляция осталась в норме 8ГОм.

я о том что в мануале говорится от 2 кВ., ниже может быть намерено чего угодно


Цитата(Валерий Д @ 1.4.2026, 13:44) *
Можно ли доверять ChatGPT?
конечно и постигнете тайны вселенной
эти ИИ на сегодня тупо сборщики информации с попыткой из найденного скомпановать ответ
сталкивался два раза
высшая математика - в конце тупо начал повторять свой последний ответ, после третьего раза был мной послат

литература - составить стих-поздравление с использованием моей фразы, прелесть!!! образно говоря получилась колыбельная:
А придёт с косой косарь – мы дадим ему косарь,
Будет в доме он косить, детке голову сносить!
Ты зубами не стучи, белу простынь не мочи,
А не то на стук зубов придёт к тебе тысяча клопов!
Баю-баю-баю, сбились клопы в стаю!
Если будешь плохо спать, будут кровушку сосать!
А как кровь-то высосут, на помойку вынесут!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.