vladislau
1.4.2026, 16:57
Всем привет, помогите разобраться "чайнику". Есть кухня, туда планируются две трехфазные розетки на варочную и духовку, появилась задача запитать от этих двух розеток оставшиеся однофазные, можно ли так делать и если да, то подскажите с номиналами автоматов и сечением кабеля, а то никак не могу подсчитать. Примерная мощность на 1ой и 2ой розетке 17 и 15 кВт соответственно. Много инфы пересмотрел и везде разные таблицы и по кабелям и по автоматам, сам пришел к тому что 17кВт/230В=73,9А, далее поделил на 3 и вышло 24,6 А на каждую из фаз, то есть автомат на 25 А ближайший, глянул по таблицам под ток 25 А надо кабель 4-6 квадратов. Прошу помогите, рассудите, правильно ли рассуждаю или где-то ошибся. Заранее спасибо