Цитата(Гость_ab111_* @ 26.6.2026, 13:45)

Здравствуйте!
1. А как предполагается реализация данной задачи по автоматизации?
У Вас есть персонал, способный собрать, наладить и запрограммировать систему? Или предполагается обратиться в специализированную организацию?
2. Для того, чтобы сделать проект под Ваш запрос, требуется некоторые исходные данные по Вашей существующей системе. Вы можете предоставить инфо по, например, двигателям насосов, вводам и пр. данные?
3. Всё то, что Вы изложили в запросе, в полном объеме (сразу оба варианта) стандартно реализуется шкафом управления АСУ ВС_НЦ с ПЛК (логическим контроллером). Вам нужно профессиональное решение или просто нечто "тяп-ляп на коленке"?
Дело в том, что уже все собрано давным давно т.е. инженерная сеть с циркуляционными насосами, но проблема в том, что теперь это все нужно автоматизировать, чтобы человек не бегал и не переключал насос который перегреется.
1. Персонала нет, хочу собрать это сам, потому что, мне это интересно, а именно установить, расключить, настроить и т.д.
2. Два насоса по 3,5 кВт, которые просто циркулируют воду в системе отопления.
3. Мне нужно чтобы два насоса работали по переменно, по 12 часов, насос №1 отработал 12 часов, насос №2 включается в работу, но если насос №2 не смог запуститься по техническим причинам, насос №1 продолжает работу. Для начала надо чтобы меня направили, дело в том, сколько людей столько и мнений. Один говорит что одного ЧРП достаточно, другой говорит что нужно 2 ЧРП и так далее, информации в сети много поэтому приходится па малому разбираться). Конечно проф мнение только ускорит решение проблемы. В интернете даже схему найти не могу.
К примеру, как я вижу ситуацию: 2 ЧРП в работе всегда (один в ожидании), один насос не смог запуститься, соответственно ЧРП насоса который не запустился дает команду или сигнал на другой ЧРП и тот всегда работает. Да, все можно реализовать с при помощи 2ух магнитных контакторов и реле времени, но это слишком просто, легких путей не ищем))).
В целом любой информации буду рад!
Цитата(с2н5он @ 26.6.2026, 16:09)

в принципе да, поэтому спрашивал бюджет
а так можно и напряжение, ток, частоту на движке
давление, тепературу, расход на насосе
и всё это видеть онлайн
простейший вариант озвучил
В дальнейшем тоже хочу это все реализовать, по бюджету в принципе ограничений нет, но надо тоже быть разумным.