Цитата(Костян челябинский @ 1.8.2026, 17:50)

Еще раз. Кто рекомендует? Почему вы рекомендации воспринимаете как руководство к действию?
НМЦ ПЭУ МЭИ
Рекомендации по проектированию, монтажу и
эксплуатации электроустановок зданий при
применении устройств защитного отключения разработанных Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) -НМЦ ПЭУ МЭИ.
...
9.15. УЗО ТИПОВ АС, А И В
УЗО разделяют на типы:
АС, реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток;
А, реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный
дифференциальные токи;
В, реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и
постоянный дифференциальные токи.
Применение УЗО типа А целесообразно в обоснованных случаях, например, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора.
УЗО типа В применяют в промышленных электроустановках со смешанным питанием -переменным, выпрямленным и постоянным токами.