Здравствуйте. Помогите начинающему проектировщику.

Целесообразно ли устраивать центральную сигнализацию в РУ-6кВ на подстанции 6/0,4кВ (2хТСЛ-1000/6/0,4), если в этом распредустройстве 6 ячеек КСО-298 (2 вводных, 2 к трансформаторам, секционный разъед. и соб. нужды)? Или центральная сигнализация нужна в любом случае?
Uran
Цитата(MBar @ 28.2.2008, 16:07) *
Здравствуйте. Помогите начинающему проектировщику.

Целесообразно ли устраивать центральную сигнализацию в РУ-6кВ на подстанции 6/0,4кВ (2хТСЛ-1000/6/0,4), если в этом распредустройстве 6 ячеек КСО-298 (2 вводных, 2 к трансформаторам, секционный разъед. и соб. нужды)? Или центральная сигнализация нужна в любом случае?


Без центральной сигнализации, РУ-6 наверное и не бывает, не встречал такого.
В РУ-6 есть защиты, соответственно есть блинкера.
Наверное предусматривается передача сигналов по телемеханике.
Похоже у Вас в схеме нет ТН-6кВ. Обычно схему ЦС в РУ-6 проектируют в РШ ТН-6кВ 1секции.
Ввод 6кВ наверное то же без защит, отключается с головы.
Может и не нужна схема ЦС, это надо согласовать с заказчиком.